Zur Berechnung von Überhitzungs-Dampf-Sicherheitsventilen
Thread Content
Dieser Beitrag wurde zuletzt von SDHZZXM am 11.2.2017 um 14:32 bearbeitet. Kürzlich wurde ein Dampfkammerdesign erstellt, wobei als Medium überhitzter Dampf verwendet wird. Der Designdruck beträgt 1,65 MPa, die Designtemperatur 370 °C. Es gibt zwei Eingänge für Dampf mit einem Durchmesser von DN125… Wie erfolgt die Berechnung der Sicherheitsventile?1. Nennverdampfungsleistung des Kessels in kg/h – festgelegt auf 10000,000.
Kapitel 2: Berechnung der Entlastungsmenge des Sicherheitsventils (I): Sicherheitsventil
1. Typ des Sicherheitsventils – festgelegt auf …
2. Betriebsdruck in MPa – festgelegt auf 1,650.
3. Einstellungsdruck des Sicherheitsventils in MPa – gemäß Tabelle 6-3 der Vorschriften: 1,716.
4. Durchmesser des Ventilkanals in mm – festgelegt auf 65,000.
5. Flächeninhalt des Ventilkanals in mm² – festgelegt auf 3318,307.
6. Temperatur des Überhitzungsdampfs in °C – festgelegt auf 370,000.
7. Spezifischer Volumenstrom des gesättigten Dampfs in m³/kg – physikalische Eigenschaften des Dampfs: 0,109.
8. Spezifischer Volumenstrom des Überhitzungsdampfs in m³/kg – physikalische Eigenschaften des Dampfs: 0,158.
9. Druckkorrekturfaktor Kp – gemäß Tabelle 6-1 der Vorschriften: 1,000.
10. Überhitzungskorrekturfaktor Kg – gemäß Tabelle 6-1 der Vorschriften: 0,830.
11. Dampfverhältnis am Eingang des Sicherheitsventils – gemäß Tabelle 6-1 der Vorschriften: 0,830.
12. Entlastungsmenge des Sicherheitsventils in kg/h – gemäß Artikel 6.1.6 der Vorschriften: 11980,645.
Bewertung: Gesamte Entlastungsmenge des Sicherheitsventils beträgt 11980,6 kg/h; Gesamter Ablauf des Sicherheitsventils > Verdampfungsmenge des Kessels – die Anforderungen werden erfüllt.