2017-01-22View Original

Thread Content

Bei den drei Dampfkesseln wurden kürzlich drei neue Messgeräte für den Flüssigkeitsspiegel eingebaut. Bei diesen Geräten ist der Flüssigkeitsspiegel oft nicht sichtbar. Nach dem Inbetriebnehmen stieg der von der Glasplatte angezeigte Flüssigkeitsspiegel allmählich an, bis er den vollen Stand erreichte. Wasser tropft ständig von der Glasplatte herab. (Am anderen Ende liegt der normale Flüssigkeitsspiegel bei etwa 50). Wenn der Spülfluss für den Flüssigkeitsspiegel sehr gering eingestellt wird, wird er sofort von der Sicherung blockiert. Wenn der Flüssigkeitsspiegelmesser in Betrieb ist, funktioniert es auch nicht, wenn die Druckentlastungsventile sehr langsam geöffnet werden. Ich vermute, das Problem liegt an der unangemessenen Konstruktion der Versicherung – ich frage mich, ob andere das auch schon erlebt haben.
Reply #22017-01-22
Ist der Einlass zum Abfluss blockiert? Fließt das kondensierte Wasser ständig nach unten? Es hat wohl nichts mit den selbsternannten Stahlkugeln zu tun.
Reply #32017-01-23
Dieser Beitrag wurde zuletzt von ylb913 am 23.1.2017 um 06:25 bearbeitet: Schalten Sie es ein, sobald die Flüssigkeitsoberfläche sichtbar wird und das Wachstum beginnt. Warten Sie anschließend, bevor Sie es erneut einschalten – bis der Druck im Glasplattenbehälter mit dem Druck im Dampfkessel ausgeglichen ist. Haben Sie keine Eile, schalten Sie es langsam und stetig ein.
Reply #42017-01-23
Der Spülfühler der oberen und unteren Druckregelventile kann Dampf kurzfristig ablassen, er sollte also nicht verstopft sein.
Reply #52017-01-23
Beim In Betrieb Nehmen wird die Druckregelventil erst nur ein wenig geöffnet, um Druck aufzubauen – das reicht auch nicht. Einer der Füllstandsmesser muss wiederholt in Betrieb genommen werden, um normal zu funktionieren.
Reply #62017-01-23
Sehr langsame Inbetriebnahme, die Sekundärventile sind sehr weit geöffnet – das Aufpumpen dauert eine Ewigkeit. Das ist auch bei der Flüssigkeitsstandsmessung der Fall: Wenn die Zufuhr sehr gering eingestellt wird, verstopft sie sofort, sobald Dampf entsteht.
Reply #72017-01-23
Wir sind das auch vor Ort erlebt haben – es gibt keine andere Möglichkeit, als die Geschwindigkeit so weit wie möglich zu verringern
Reply #82017-01-23
Der Abfluss kann blockiert sein, wodurch keine vollständige Verbindung mit dem Dampfkessel entsteht
Reply #92017-01-23
Ich bin schon darauf gestoßen, aber es reicht aus, es erneut einzusenden
Reply #102017-01-23
Es wurde versucht, es mehrmals wieder in Betrieb genommen. Eines davon funktioniert gut. Die anderen funktionieren auch nicht.
Reply #112017-01-29
Fragen Sie den Hersteller – ich bin noch nicht auf ein solches Problem gestoßen
Reply #122017-02-08
Beim Einführen und Spülen des zweifarbigen Wasserstandsmessers müssen die Ventile langsam geöffnet werden – nicht zu schnell. Andernfalls tritt die Sicherungskugel in Aktion, wodurch der Durchfluss blockiert wird und das Gerät nicht eingesetzt werden kann. Falls die Sicherungskugel in Aktion tritt, müssen alle Ventile vollständig geschlossen werden, bevor sie wieder langsam geöffnet werden können
Reply #132017-03-10
Unsere Füllstandsmesser haben nicht so eine Sicherung wie die, von der Sie sprechen

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.