Bei dem Betrieb des 470-Tonnen-Kessels kam es zu einem Trockenlaufen. Wie kann man überprüfen, ob der Kessel wieder in Gebrauch genommen werden kann?
Das muss von einem Kesselwerk oder einer Kesselfabrik geprüft werden
Lassen Sie es bei der Prüfstelle überprüfen, um festzustellen, ob es verwendet werden kann. Und mitteilen, dass es überhitzt wurde.
Wie lange brennt das Wok nach dem Kochen konkret weiter? Wie viel Volumen befindet sich unter dem minimal sichtbaren Wasserspiegel im Kessel? Wie hoch war die Last damals?
Dieser Beitrag wurde zuletzt von gjn1970 am 25.1.2017 um 14:25 bearbeitet. „Trockenbrand“ tritt auf, wenn während des Betriebs des Kessels ein so ernsthafter Wassermangel im Dampfkessel besteht, dass nach dem Stoppen des Kessels kein Wasser mehr aus dem Dampfkessel herausgebracht werden kann. In solchen Fällen darf auf keinen Fall Wasser zugeführt werden – andernfalls werden die Wassertrennwände sowie der Dampfkessel starken thermischen Belastungen ausgesetzt. Im schlimmsten Fall können die Wassertrennwände beschädigt werden, der Dampfkessel kann sich verformen oder sogar platzen. Wenn nach dem Trockenbrennen das Kesselstillfahren gemäß den vorgeschriebenen Verfahren durchgeführt wird, muss nach dem Abkühlen eine gründliche Überprüfung der Wassertemperierwände, des Dampfkessels sowie der Überhitzer erfolgen. Dabei müssen die Rohre der Wassertemperierwände und Überhitzer auf Überhitzung sowie Aufquellung überprüft werden. Rohre, bei denen die Aufquellung außerhalb der zulässigen Grenzen liegt, müssen ausgetauscht werden. Der Dampfkessel sollte ebenfalls gründlich überprüft werden – es müssen gemessen werden, ob die seitlichen und vertikalen Deformationen des Dampfkessels außerhalb der zulässigen Grenzen liegen, sowie ob es innen Risse in den Schweißnähten gibt. Falls Anzeichen von Überhitzung festgestellt werden, ist außerdem eine metallurgische Untersuchung erforderlich. Natürlich ist auch eine stichprobenartige metallurgische Prüfung der überhitzten Rohre notwendig, um die Veränderungen in der Metallstruktur unter dem Elektronenmikroskop zu untersuchen – beispielsweise, ob das Grad der Ballung des Perlit im Einklang mit den Vorschriften ist. Die bei den oben genannten Prüfungen festgestellten Probleme müssen gemäß den Vorschriften beseitigt werden – hauptsächlich durch Austausch der betroffenen Komponenten. Nach der Behebung der Probleme muss der Kessel einem Überdrucktest bei 1,25-facher Betriebsdruck unterzogen werden. Erst nach Bestehen dieses Tests darf der Kessel wieder in Betrieb genommen werden.
Der Flüssigkeitsspiegel ist nicht mehr vorhanden – es muss geklärt werden, ob tatsächlich noch Wasser da ist. Kurzfristig ist das kein Problem; die Prüfstelle wird Ihnen eine Bestätigung geben.
Das ist ein Problem des Landesamts für Inspektionen – es wird empfohlen, sich an das zuständige Landesamt zu wenden
Beim Braten in einem Trockengrill ist es sehr gefährlich! Es darf auf keinen Fall Wasser hineinkommen, sonst explodiert es
Wenn man an der Qualität des Kessels zweifelt, sollte man den Wasserdruck überprüfen
Bei einem Trockengrill sollte die metallurgische Struktur einer Wasserkühlrohrleitung in verschiedenen Höhen überprüft werden, bevor das Rohr in Betrieb genommen wird.
Es ist besser, direkt einen Dritten zu beauftragen, um eine Prüfung durchzuführen. Ich rate davon ab, sich an das Prüfinstitut oder das Spezialprüfamt zu wenden, um unnötige Probleme zu vermeiden