Thread Content
In Abschnitt 2.13 der Vorschriften TSG R0004-1009 „Vorschriften für Behälter“ wird geregelt, dass bei der Ersetzung des Materials der wichtigsten Druckkomponenten die schriftliche Genehmigung der Entwurfsstelle erforderlich ist. In Abschnitt 2.1.5 der Vorschriften TSG 21-2016 „Vorschriften für große Behälter“ wird festgelegt, dass auch bei der Ersetzung von Druckkomponenten die schriftliche Genehmigung der ursprünglichen Entwurfsstelle notwendig ist. Ist also für die Ersetzung der wichtigsten sowie der allgemeinen Druckkomponenten in Normaldruckbehältern ebenfalls die Genehmigung der ursprünglichen Entwurfsstelle erforderlich?
In Behältern unter Normaldruck gibt es keine Begriffe wie Hauptdruckkomponenten und allgemeine Druckkomponenten. . .
Hauptbelastungselemente und allgemeine Belastungselemente von Behältern bei Normaldruck? Ich verstehe es nicht! :lol
Dieser Beitrag wurde zuletzt von Te-set am 6.2.2017 um 22:48 bearbeitet. Normaler Druck fällt nicht unter die Regelungsgrenzen des Gesetzes über die Sicherheit von Sondergeräten – da es keine ausdrücklichen Vorschriften gibt, ist das möglich. Deshalb sollten Sie nicht mit den beiden von Ihnen erwähnten Dokumenten beginnen, sondern prüfen, ob es Anforderungen in Bezug auf die Sicherheitsstandards gibt
In Behältern unter Normaldruck gibt es keinen Begriff mehr für Hauptdruckkomponenten und allgemeine Druckkomponenten.
Auf keinen Fall ist das notwendig – es besteht kein Sicherheitsrisiko.
Ist für den Leihgebrauch des belasteten Elements die Zustimmung des Entwerfers erforderlich? Auch wenn man nicht zwischen den Hauptbelastungselementen und den allgemeinen Belastungselementen unterscheidet
Der entscheidende Punkt ist, ob für das Ersatzmaterial eine Design-Zusicherung erforderlich ist
Der entscheidende Punkt ist, ob für die Ersatzverwendung des belasteten Elements eine Konstruktionsfreigabe erforderlich ist
Die Vorschriften legen nichts fest – es kommt darauf an, wie in den Dokumenten des Qualitätsmanagementsystems Ihres Unternehmens vorgesehen ist. Man sollte einfach den Vorgaben in diesen Dokumenten folgen
Notwendig. Druckbehälter unter Normaldruck müssen ebenfalls nach den Vorgaben gebaut werden. Bei Ersatz ist eine Unterschrift zur Bestätigung erforderlich.
Sollte man. Dies wird nicht aus Sicht der Sicherheitsverwaltung von Spezialgeräten oder der Anforderungen an Sicherheitstechnische Vorschriften vorgeschlagen, sondern aus Sicht der Anforderungen an die Verfahren zur Planung und Umsetzung von Projekten. Die beiden Normen, auf die der Poster verweist, sind an sich schon inkonsistent! Für alle Projekte, die von zertifizierten Entwurfsabteilungen entworfen werden – unabhängig davon, ob es sich um Druckbehälter oder Behälter unter Normaldruck handelt – muss im Falle von Änderungen gegenüber dem ursprünglichen Entwurf das Verfahren zur Änderung des Entwurfs eingehalten werden. Die Änderungsanträge müssen zusammen mit den Entwurfsplänen archiviert werden oder als Grundlage für die Erstellung der Endpläne dienen.
Obwohl Druckbehälter unter Normaldruck nicht besonders gefährlich sind, gibt es dennoch bestimmte Anforderungen an die Wahl des Materials. Ebenso müssen Festigkeit, Steifigkeit usw. berücksichtigt werden, sowie die Verträglichkeit mit dem Medium – man darf nicht einfach ein anderes Material verwenden. Daher sollte mit dem Entwurfsbüro kommuniziert werden, um die Zustimmung des Entwicklers zu erhalten.
Es kommt darauf an, inwieweit die für das Design ausgewählten Materialien durch Ersatzmaterialien ersetzt werden können. Im Allgemeinen ist es kein Problem, einfach dickeres Material statt dünneren zu verwenden.
Bei einem Materialwechsel muss unbedingt die Zustimmung der Planungsstelle eingeholt werden.
Wenn das Ersatzprodukt nicht mit dem ursprünglichen Design übereinstimmt, handelt es sich um eine Änderung des ursprünglichen Designs. In diesem Fall muss unbedingt die Entwicklungsabteilung kontaktiert werden, um die notwendigen Verfahren zur Änderung des Designs durchzuführen. Wenn das ursprüngliche Design unverändert bleibt, ist es nicht notwendig.
Einfach Dicke statt Dünne zu verwenden, hängt ebenfalls von den konkreten Umständen ab. Wenn das Gewicht der Anlage stark über dem zulässigen Wert liegt, muss die Tragfähigkeit einiger Stützen neu geprüft werden
Es ist am besten, die Zustimmung des Entwerfers einzuholen, um später keine Unklarheiten bezüglich der Verantwortlichkeiten zu haben. Außerdem gibt es vielleicht eigene Überlegungen bei der Gestaltung; aus Vorsicht ist es dennoch notwendig, eine Kontaktaufnahme zu senden oder so etwas.
Bei Normaldruck sollte man von der Bauweise gemäß der Zeichnungen ausgehen.