Thread Content
Kann bitte jemand helfen, das zu analysieren: Es handelt sich um einen 40-Tonnen-Gasboiler. Bei hoher Belastung tritt ein Ausfall des Boilers auf, wodurch der Druck im Leitungsnetz plötzlich sinkt. Dadurch fällt der Wasserspiegel im Boiler stark ab – er sinkt sogar unter den kritischen Wert. In solchen Fällen ist es nicht mehr möglich, Wasser nachzufüllen. Wie kann man in solchen Situationen den Wasserspiegel im Boiler kontrollieren? Verhindern, dass es auf ein extrem niedriges Niveau fällt und dadurch die Fahrt beeinträchtigt wird.
War der Stillstand des Ofens auf einen Defekt im Kohlendioxid-System zurückzuführen? Theoretisch ist es nicht zulässig, den Wasserstand sofort wieder anzuheben, wenn er zu niedrig ist. Ist es deshalb, weil man kein Wasser nachfüllen kann?
Man muss unbedingt herausfinden, um welchen Defekt es sich handelt – zuerst den Defekt beseitigen
Tatsächlich sollte es so sein: Wenn externe Nutzer die Belastung verringern, steigt zunächst der Druck im Leitungsnetz an, was dazu führt, dass der Wasserspiegel im Kessel rapide sinkt. Anschließend führt der schützende Stillstand des Kessels zu einem plötzlichen Rückgang des Drucks im Leitungsnetz. Wenn das der Fall ist, dann handelt es sich dabei um eine allgemeine Eigenschaft von Gasheizkesseln. Man sollte einfach dasselbe tun wie die anderen – so wie sie vorgehen, so sollte man auch vorgehen!
Solange die Temperatur auf dem Überwachungsmeter im Kontrollraum nicht stark ansteigt, kann weiterhin Wasser zugeführt werden. Wenn die Temperatur jedoch stark ansteigt, gibt es keine andere Möglichkeit mehr – dann muss der Ofen abgeschaltet werden