HCBBS Forum (Deutsch)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Probleme mit der Nachfüllung von Wasser in Dampfkesseln

2017-02-27View Original

Thread Content

Wenn der Dampfkessel mit 10 T eine hohe Belastung hat, stoppt er beim automatischen Nachfüllen mit Wasser. Erst nach einer Neujustierung kann er wieder in Betrieb genommen werden. Ist das normal?
Reply #22017-02-28
Normal. Wenn es unter den Untergrenzwert fällt. Der Kessel wird automatisch abgeschaltet. Das zeigt an, dass der Schutzmechanismus bei niedrigem Wasserstand in Aktion getreten ist.
Reply #32017-02-28
Normal, Ketten müssen in der Regel zurückgesetzt werden
Reply #42017-03-11
Der Verfasser hat das Problem nicht sehr gut beschrieben, ich rate mal. Der Kessel, von dem Sie sprechen – bei der Nachfüllung des Wassers wird er abgeschaltet – befindet sich somit in einem Notzustand. Unabhängig von der Art des Kessels ist die Wachstube stets besetzt; dabei wird hauptsächlich das Kesselwasser überwacht. Während des normalen Produktionsprozesses musste der Kessel aufgrund eines niedrigen Flüssigkeitsniveaus abgestellt werden – das stellt ein Problem im Hinblick auf die Produktionssicherheit dar. Doch bei den derzeitigen Dampfkesseln, die mit Erdgas als Brennstoff betrieben werden, tritt tatsächlich das Problem auf, dass bei Schwankungen in der Last der externen Verbraucher der Druck im Dampfkessel ansteigt, was wiederum zu einem schnellen Abfall des Flüssigkeitsniveaus führt. Wenn der Flüssigkeitsstand unter dem eingestellten Wert liegt, tritt ein Sicherheitsmechanismus in Aktion und der Kessel wird abgeschaltet. Unter den damaligen Bedingungen muss der Druck im Ofenraum allmählich gesunken sein – bis hin zu sehr niedrigen Werten von einigen Dutzend KPa. Die oben genannten Betriebsbedingungen sind nicht normal; in der Regel müssen die konkreten Parameter sowie der jeweilige Behandlungsprozess und die Ergebnisse in Protokollen festgehalten werden. Wenn die oben beschriebenen Bedingungen auftreten, muss geprüft werden, ob die Methode zur Nachfüllung des Wassers im Kessel angemessen ist Zum Beispiel die Wasserversorgung über einen Regelventil – diese Anwendung kommt häufig vor. Die übliche Lösung besteht darin, eine Ersatzpumpe bereitzustellen, die bei Bedarf manuell oder automatisch eingreifen kann.
Reply #52017-04-13
Es ist normal, dass der Ofen bei niedrigem Wasserspiegel abgeschaltet wird. Doch wenn bei erhöhter Belastung nicht genug Wasser zur Verfügung steht, ist das nicht normal – könnte es ein Problem mit der automatischen Nachfüllung des Wassers geben?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.