Filtergenauigkeit der Spannungsregelungskiste

2017-03-05View Original

Thread Content

Die Filtergenauigkeit des Druckregelungskastens sollte nicht unter 50 μm liegen. Wie soll man das verstehen? Welcher ist besser: 40 μm oder 60 μm?
Reply #22017-03-06
Das ist etwas zweideutig. Was die Präzision angeht, ist 40 µm offensichtlich höher und 60 µm niedriger. Es sollte nicht unter 50 µm liegen, was bedeutet, dass die Genauigkeit größer oder gleich 50 µm ist – also sind 40 µm in Ordnung. Also. . . . . .
Reply #32017-03-06
Die Logik ist richtig. Aber die wörtliche Interpretation scheint nicht übereinzustimmen.
Reply #42017-03-08
Sie haben recht. Dieses Thema stammt aus Punkt 5.1.6 der Norm „CJ/T 275-2008 – Druckregelungskästen für Stadtgas“, wonach die Filtergenauigkeit der Druckregelungskästen nicht unter 50 µm liegen sollte. ” Dieser Satz ist oft zweideutig. :lol

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.