Thread Content
Die Dauer des Drucktests zur Überprüfung der Festigkeit von Ventilen liegt bei einigen Sekunden bis 300 Sekunden, während beim Drucktest für Rohrleitungen der 1,5-fache Betriebsdruck über 10 Minuten aufrechterhalten wird. Wenn Ventile und Rohrleitungen gemeinsam getestet werden, kann es dann zu Leckagen an den Ventilen kommen? Was ist, wenn es nur für Kaltwasserleitungen gilt?
Es gibt Standards für die Prüfzeit; es reicht aus, wenn sie den Anforderungen entspricht
Diese Druckprüfung dient hauptsächlich dazu, die Stärke der Ventile zu überprüfen. Die Prüfungen im Werk dauern kürzer als die Druckprüfungen vor Ort. Im Wesentlichen gibt es keine Probleme, wenn die Prüfungen im Werk durchgeführt werden – dann gibt es auch keine Probleme vor Ort
Die Ventile folgen den Rohrleitungen. Der Entwurfsdruck der Rohrleitungen liegt sicherlich unter dem Nenndruck der Ventile. Wenn die Belastungstests der Ventile erfolgreich sind, sollten bei den Belastungstests der Rohrleitungen keine Probleme auftreten
Bei der Druckprüfung von Rohrleitungen werden in der Regel keine Ventile verwendet. Wenn es ein Ventil gibt, sollte es auch in geöffneter Position sein, oder?
Im Allgemeinen werden die Tests nach dem Druck in den Leitungen durchgeführt – genau so wird es auch bei den Inbetriebnahmetests unserer Anlage gemacht
Danke an alle Experten oben für ihre hilfreichen Antworten. Es gibt noch zwei Punkte, die bestätigt werden müssen: 1. Die Prüfzeit der Ventilfestigkeit ist sehr kurz; nach der Installation erfolgt während der Druckprüfung der Leitungen (bei 1,5-fachem Betriebsdruck) eine Prüfdauer von 10 Minuten oder 30 Minuten (bei Feuerlöschsystemen), oder sogar noch länger – solange es nicht unangemessen lang ist. Dafür sollte es bessere, zuverlässige Belege geben. 2. Die Betriebsdruck des Systems beträgt 0,96 MPa, der Prüfdruck 1,44 MPa. Soll die Ventilwahl auf 1,0 MPa oder 1,6 MPa fallen?
Wenn der Nenndruck der Ventile höher ist als der Prüfdruck der Rohrleitungen, besteht kein Problem damit, Ventile und Rohrleitungen gemeinsam zu prüfen; Wenn der Nenndruck der Ventile etwas höher ist als der Betriebsdruck der Leitungen, muss das Ventil bei der gemeinsamen Druckprüfung von Ventil und Leitungen 30 Minuten lang einem Druck, der 1,5-mal so hoch ist, standhalten, ohne zu undichten. Andernfalls muss das Ventil entfernt werden oder ein Ventil mit höherem Druckgrad gewählt werden.
Wie lange funktioniert die Ventil während des Vor-Ort-Drucktests ohne Probleme? 30 Minuten oder länger? Warum dauern die Druckprüfungen in einigen Fabriken nur wenige Sekunden?
Die Vor-Ort-Druckprüfung muss gemäß den Anforderungen von GB/T20801 mindestens 10 Minuten dauern. Die Standards für die Druckprüfung in der Fabrik unterscheiden sich von denen, die vor Ort angewandt werden. Auch die Grundlagen für die Festlegung dieser Standards sind unterschiedlich. Zudem sind die Bedingungen vor Ort sowie die Prüfmethoden anders – daher sind auch die festgelegten Standards unterschiedlich. In der Fabrik geht es hauptsächlich um die Überprüfung der Stärke. Außerdem sind die Prüfgeräte in der Fabrik eher professionell ausgestattet, wodurch Probleme leichter erkannt werden können. Wenn die Prüfung somit schneller abgeschlossen werden kann, dann ist auch die dafür benötigte Zeit kürzer