HCBBS Forum (Deutsch)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Korrosionsanalyse von Abgasrückgewinnungsanlagen für Erdgaskessel

2017-03-10View Original

Thread Content

Gastankabgase, von 800 °C auf 50 °C abgekühlt, Wärmerückgewinnung – bereits im Winter starke Korrosion, was ist da los? Hilfe
Reply #22017-03-13
Gasheizkessel senken die Abgastemperatur – offensichtlich mit dem Ziel, die Nutzungseffizienz des Gases zu erhöhen. Die negativen Folgen davon sind jedoch Korrosionsprobleme durch Kondenswasser. Wenn der Erdgasanteil an Verunreinigungen hoch ist, wird die Korrosion beschleunigt. Unseres Unternehmens Heizkesselhersteller hat für die Gaskessel mit einer Leistung von 20 d/h eine Temperatur von 140 Grad vorgeschrieben. Der Kesselhersteller hält die Temperatur jedoch bei 90 Grad, um Korrosion durch Kondensation bei niedrigen Temperaturen zu vermeiden. Ihre Firma kann Folgendes berücksichtigen: Ergreifen Sie Maßnahmen, um im Winter die Wassermenge, die dem letzten Wärmetauscher – auch Kondensator genannt – zugeführt wird, angemessen zu verringern. Dadurch kann die Temperatur des Abgasstroms erhöht werden. Die Abgastemperatur sollte an die Außentemperatur angepasst werden, wodurch ein geeigneter Temperaturwert gewählt werden kann und die Korrosion durch Kondensation verringert wird.
Reply #32017-03-16
Eingangstemperatur 800 °C, nach der zweiten Wärmeübertragung: Ausgangstemperatur 50℃
Reply #42017-03-16
Starke Rostbildung, vollständiges Abschälen der Oberfläche, roter Rost; einige Bereiche sind mit Schutzfarbe überzogen. An den nicht überzogenen Stellen breitet sich der Rost weiter aus – die Schutzfarbe fällt zusammen mit dem Rost ab
Reply #52017-03-16
In weniger als drei Monaten wurden zwei Schichten von Korrosionsschutzfarbe aufgetragen – danach musste das Objekt repariert werden. Ein schreckliches Ende
Reply #62017-03-16
**Die Normvorgaben fordern eine Abgastemperatur von unter 170 °C, und zwar bei einer Nenntemperatur des Wassers von 95 °C unter Volllast. Und wenn die Wassertemperatur im Kessel unter 50 °C liegt, kommt es unweigerlich zu Tautropfkorrosion an den konvektiven Heizflächen des Kessels. Daher tritt bei Heizkesseln fast immer diese Art von Korrosion auf, wobei die Geschwindigkeit dieser Korrosion unterschiedlich ist – in einigen Fällen ist der Kessel bereits nach wenigen Monaten unbrauchbar, hauptsächlich aufgrund von Undichtigkeiten in den Rauchrohren sowie im hinteren Rohrplattenbereich. 10 Jahre lang langsam – das ist kein Problem. Daher ist diese Frage es wert, erörtert zu werden.
Reply #72017-03-27
Kondenswasserkorrosion bei niedrigen Temperaturen – die Temperatur sollte nicht zu weit sinken

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.