Thread Content
Dieser Beitrag wurde zuletzt von SDHZZXM am 29.03.2017 um 15:59 bearbeitet. Wie der Titel schon sagt: Gibt es bei Druckbehältern die Möglichkeit, zunächst einen Drucktest durchzuführen und erst danach einen Dichtheitstest? Unter welchen Umständen sollte man das tun?
Nach erfolgreichem Drucktest ist, sofern keine Demontage oder ähnlichen Arbeiten durchgeführt werden, kein Dichtheitstest mehr erforderlich. Es steht in 50316 erklärt.
Dieser Beitrag wurde zuletzt von SDHZZXM am 17.03.2017 um 16:29 bearbeitet. Welcher Punkt in 50316 gibt eine Erklärung? Was ist mit Druckbehältern?
Die Durchführung des Drucktests muss zunächst den Vorgaben in den Planunterlagen entsprechen. Falls in den Planunterlagen ein Drucktest vorgesehen ist, müssen die Planunterlagen auch festlegen, ob ein Dichtheitstest durchgeführt werden soll.
Druckprüfung – als Prüfmittel wird in der Regel Luft verwendet. Wenn die in dem Behälter gelagerten Stoffe eine hohe Durchlässigkeit aufweisen, ist dann eine Leckageprüfung notwendig. Beispiele hierfür sind die Ammoniak-Prüfung, die Halogen-Prüfung sowie die Helium-Prüfung. In diesem Fall macht es keinen Sinn, erneut eine Dichtheitsprüfung mit demselben Prüfmittel wie bei der Druckprüfung durchzuführen
Es sei denn, es wird ein Druckausgleichsventil sowie weitere Messgeräte vom Benutzer installiert, um anschließend einen Dichtheitstest durchzuführen.
Die Druckprüfung ist eine Belastungsprüfung, bei der der Druck für kurze Zeit (in der Regel etwa zehn Minuten) aufrechterhalten wird, um die Gesamtstärke der Anlage zu überprüfen. Der Dichtheitstest ist ein Test auf die Dichtigkeit einer Anlage. Dabei wird unter dem Designdruck der Anlage geprüft, inwieweit sie dicht ist. In der Regel muss der Test über einen ausreichend langen Zeitraum durchgeführt werden – je nach Durchlässigkeit des verwendeten Mediums. Die Kurzdauer des Drucktests kann die langen Anforderungen an den Dichtheitstest nicht ersetzen, daher kann der Drucktest den Dichtheitstest nicht ersetzen.
Wenn die Prüfung auf Dichtigkeit erfolgreich ist, muss man es nicht mehr machen!
Anforderungen an Kurzzeitigkeit und Langzeitigkeit. Zwischen den beiden Tests sollte es keinen großen Unterschied geben...
Der Drucktest prüft die Gesamtfestigkeit des Geräts selbst und erfordert keine Installation von Sicherheitszubehör oder anderen Zusatzanlagen zur Durchführung des Tests; Der Dichtheitstest prüft die Dichtigkeit des Betriebs der Anlage. Dabei müssen alle Sicherheitsvorrichtungen sowie weitere Zubehörteile vorhanden sein, um den Test durchführen zu können. Zudem muss unter Berücksichtigung der Durchdringungsfähigkeit des verwendeten Mediums ein ausreichend langer Zeitraum zur Stabilisierung der Druckwerte eingehalten werden – in der Regel mindestens 30 Minuten. Daher kommt es vor, dass nach einem erfolgreichen Drucktest ein Dichtheitstest durchgeführt wird.
Wird bei eurer Einheit die Dichtheitsprüfung auf diese Weise durchgeführt?
Das ist nicht meine Absicht. Zunächst wird ein Drucktest durchgeführt – erstens weil die Planungsunterlagen einen Drucktest vorschreiben, und zweitens weil der Hersteller einen Drucktest empfiehlt. Wenn die Planungsunterlagen eine Druckprüfung vorschreiben, muss dann auch eine Dichtheitsprüfung durchgeführt werden? Die Planungsunterlagen sollten das festlegen ; Wenn der Hersteller eine Druckprüfung vorschlägt, muss dies von der Entwicklungsabteilung genehmigt werden. Ob außerdem eine Dichtheitsprüfung durchgeführt werden soll, wird sicherlich auch von der Entwicklungsabteilung gefordert.
Wenn die Konstruktionsunterlagen einen Wasserdruck vorschreiben, während der Hersteller einen Luftdruck anwenden möchte, ist eine Änderung der Konstruktion notwendig. Dazu müssen auch Anforderungen an die nicht zerstörerische Prüfung hinzugefügt werden. Ob nach der Druckprüfung eine Dichtheitsprüfung durchgeführt werden soll, muss mit der Planungskommission abgestimmt werden.
Ich habe mich geirrt – in der Anleitung zu 20801 steht in Punkt 9.2: Ein Rohrsystem, das die Druckprüfung bestanden hat und nach der Prüfung nicht demontiert wurde, muss nicht einer Leckageprüfung unterzogen werden. Es ist nicht ganz klar, ob es ähnliche Vorschriften für Druckbehälter gibt.
Es wird jetzt darüber diskutiert, wie man aus designerischer Sicht vorgehen sollte...
Dieser Beitrag wurde zuletzt von 445295403 am 28.03.2017 um 10:46 geändert. In der Norm 3.1.18 ist klar geregelt, dass in solchen Fällen die Vorgaben aus den Konstruktionsplänen gelten. Für Druckbehälter, bei denen laut den Konstruktionsplänen ein Drucktest erforderlich ist, muss in den Plänen festgelegt werden, ob auch ein Lecktest durchgeführt werden muss. Die Dichtigkeit gehört zu den Tests auf Leckagen. (Auch in Punkt 3.1.18 erwähnt.)
Der Schlüssel ist: Wie soll in den Designvorgaben festgelegt werden?
In den Entwürfen gibt es in der Regel eine Spalte für die Dichtigkeit. Wenn dort ein Häkchen gesetzt ist, bedeutet das, dass keine Dichtigkeitsprüfung erforderlich ist. . . Das muss die Planungsgesellschaft sorgfältig entscheiden – es ist nicht falsch, es zu tun oder auch nicht