Probleme mit den Sicherheitsventilen von Wassertankkesseln

2017-03-22View Original

Thread Content

Ich bitte die Experten um Hilfe: Auf den Plänen für den neuen Kessel ist nur eine Flanschöffnung für einen Sicherheitsventil vorgesehen. In GB/T16507.6-2013 „Sicherheitszubehör und Messgeräte für Wassertankkessel“ steht, dass in jedem Kessel mindestens zwei Sicherheitsventile installiert werden müssen (eins für den Wassertank und eins für den Überhitzer). Bezieht sich das hier auf jeweils zwei Dampfkessel und Überhitzer, oder reichen insgesamt zwei für Dampfkessel und Überhitzer zusammen aus?
Reply #22017-03-23
Dieser Beitrag wurde zuletzt von chuanhengmpq am 2017-3-23 07:41 bearbeitet. Insgesamt reichen auch 2 aus – wir haben 2 Dampfkessel und 1 Überhitzer
Reply #32017-03-23
Wenn wir einen Dampfkessel einbauen, müssen wir zwei Sicherheitsventile installieren
Reply #42017-03-23
Nach den Standards für Wasserkessel reichen insgesamt zwei Sicherheitsventile am Kesselkörper und am Dampfkasten aus; es genügt, wenn die Gesamtausstoßmenge größer ist als die Nennverdampfungskapazität des Kessels. Eins entspricht ebenfalls den Standards – wozu wird dann das Installieren von zwei vorgenommen?
Reply #52017-03-23
Nach den Standards für Wasserturkböiler ist das auch möglich.
Reply #62017-03-23
Zusammen reichen zwei aus. Welchen Designzweck verfolgt die Einrichtung von zwei Sicherheitsventilen in euren Dampfkesseln?
Reply #72017-03-23
Es liegt vermutlich an Sicherheitsgründen, doch der Überprüfungsdruck ist immer höher als der Druck des Sicherheitsventils des Überhitzers

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.