Thread Content
Dampfdruck 9,8 MPa, Wärmerückgewinnungskessel mit einer Verdampfungskapazität von 43 Tonnen; Härte des Kesselwassers: 50–80. Die Härte des Entsalzwassers betrug 0, die Härte des Reinwassers ebenfalls 0; Härte des Wassers im Entoxidierer: 1,5. Dieser Zustand besteht bereits seit einem Monat. . . Im Wassermesswert liegt der Siliziumdioxidgehalt bei 258 (das ist 20 Mal besser als zuvor). Was könnte die Ursache dafür sein? Bitte helfen die Experten dabei, das zu lösen. . .
Unzeitige Entfernung von Schmutzstoffen, unangemessener pH-Wert
Wenn der Abfall nicht rechtzeitig beseitigt wird – wie ist dann der HP-Wert?
Wenn der Abfall nicht rechtzeitig beseitigt wird – wie ist dann der HP-Wert?
Wenn der Abfall nicht rechtzeitig beseitigt wird – wie ist dann der HP-Wert?
Die Härte muss nicht 0,03 sein – welche Einheit verwenden Sie?
Es ist die Härte des Kesselwassers, nicht die des Feuerwassers
Wassergehalt: pH 8,92, Leitfähigkeit: 11,35
Die Abwasseremissionen müssen reduziert werden. Falls sich nichts ändert, muss geprüft werden, ob die Leistung des Wasseraufbereitungssystems sowie die entsprechenden Betriebsparameter den Vorgaben entsprechen.
Ist es möglich, dass das Zirkulationskühlmittel der Dampferzeugerpumpe undicht ist?
Überprüfen Sie, ob beim Probenkühler ein Innenleck vorliegt
Die Wasserhärte ist nicht zulässig. Neben dem Entsalzwasser gelangt auch Kondenswasser in den Entoxidierer – ist das Rückwasser des Wärmenetzes also nicht einwandfrei? Außerdem könnte es auch hydrophobes Material mit unzureichender Härte in den Entoxidierer gelangen – überprüfen Sie das bitte einzeln. Der Gehalt an Siliziumdioxid im Wasser liegt bereits über dem zulässigen Wert.