Einstellung der Fußleisten an der Stelle, an der die Ausrüstung über die Stahlplattform führt

2017-06-19View Original

Thread Content

Es gibt runde Türme, die über die Stahlplattformen führen. An diesen Stellen sind keine Geländer notwendig. Doch ohne Fußplatten könnte es passieren, dass während der Wartungsarbeiten Dinge durch die Ritzen fallen. Wie verlangen das alle?
Reply #22017-06-19
In der Norm GB 4053.3-2009 „Sicherheitsanforderungen für feste Stahltreppen und -plattformen – Teil 3: Schutzzäune und Stahlplattformen in industriellen Anwendungen“ ist definiert: 3.5 Schutzzäune, die senkrecht entlang von Plattformen, Gängen oder anderen offenen Kanten angebracht werden, um zu verhindern, dass Gegenstände herunterfallen (oder Personen herausrutschen). Alles ist zusammen mit den Geländern vorhanden, aber da die Anlagen über die Plattformen verlaufen, sind dort keine Geländer notwendig. Ich weiß nicht, wie man die Abschlüsse festlegen soll.
Reply #32017-06-19
Am Rand der Öffnung wird ein Fußleistenring angebracht.
Reply #42017-06-19
Am Rand der Öffnung wird ein Fußleistenring angebracht. Man kann Flacheisen oder Ähnliches verwenden.
Reply #52017-06-19
Man kann einfach einen Ring aus 50-mm-breitem Blech verwenden – das ist schließlich keine strenge Voraussetzung. Wenn man es noch besser machen möchte, kann man zusätzlich einen wasserdichten Ring anfertigen, der die Fußleiste bedeckt
Reply #62017-06-19
Es wurde schon oben gesagt, also werde ich nichts mehr sagen – macht es einfach selbst!
Reply #72017-06-19
Manche Dinge müssen von den Designern selbst erledigt werden...
Reply #82017-06-20
Je nach Außendurchmesser des Turms sollten die Öffnungen nicht zu groß sein. So kann das Objekt nicht durch die Ritzen herausfallen. Wenn das Loch bereits groß ist, kann es mit weichem Material gefüllt werden.
Reply #92017-06-20
Es geht hauptsächlich nicht darum, dass etwas herunterfällt (die Plattform ist außerdem mit Stahlgittern ausgestattet), sondern um die Sicherheit der Personen. Wenn der Abstand zwischen dem Rand des Lochs und der Außenseite der Anlage (einschließlich Isolierung) zu groß ist, kann das dazu führen, dass Personen sich den Knöchel verstauchen oder herunterfallen. Daher sollte bei einer Entfernung von mindestens 80 ein Fußabtreter eingebaut werden, bei weniger als 80 ist das nicht notwendig
Reply #102017-06-20
Meine Plattform ist so konzipiert, dass die Dichtflächen der Flansche in der Regel über der Plattformoberfläche liegen. Die Löcher werden dabei so angeordnet, dass sie sich D+60 mm unterhalb der Plattform befinden – bei einem Flanschdurchmesser von D+100 mm. Am Rand der Löcher befindet sich ein Schutzring, der 35–40 mm über der Plattformoberfläche liegt.
Reply #112017-06-20
Füge einen Kreis hinzu – das ist trotzdem nützlich.
Reply #122017-07-02
Vielen Dank an alle für Ihre Rückmeldungen und Unterstützung! Jetzt habe ich Klarheit

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.