Thread Content
Ich frage die Kollegen: Wir haben derzeit einen Dampfkessel mit 20 t Leistung, der mit einem thermischen Entoxidierer ausgestattet ist. Welche Größe sollte dieser Entoxidierer haben? Gibt es dabei irgendwelche Auswahlprinzipien oder Erfahrungen? Wie hoch ist der Dampfverbrauch ungefähr?
Die Kapazität des Entoxidierungsheads wird anhand der Nennverdampfungsmenge sowie des Wassereinsatzes des Kessels bestimmt. Die Kapazität des Entoxidierungswasserspeichers hingegen wird unter Berücksichtigung des Wassereinsatzes bei einer Nennverdampfungsmenge von 20 Minuten berechnet. Dampf wird anhand des Wärme- und Massenbilanzes berechnet.
20 t/h Entstickungsanlage, 10 Kubikmeter Wassertank
Welche Größe sollte ein Entoxidierer für einen Kessel mit 80 t/h haben?
Für den Kessel reicht eine Ausstattung, die 1,25-mal so groß ist wie die Evaporationsmenge aus. Das effektive Volumen des Wassertanks muss mindestens der Evaporationsmenge für 15 Minuten entsprechen. Der Gasverbrauch liegt nach Erfahrung bei 10 % der Wassermenge
Wassertank mit 100 t Fassungsvermögen, effektiver Behälterinhalt 25–30 m³
Wählen Sie einen Trockner mit niedrigem Druck und Membrantechnologie. Der Wassertank hat ein effektives Volumen von 8–10 m³ bei einer Leistung von 25 t/h. Der Gasverbrauch liegt bei etwa 2 t pro Stunde. Bei einer Ausgangstemperatur von 104 °C beträgt der Preis der Anlage etwa 50.000 bis 70.000 Yuan