Thread Content
Die Reihenfolge des Übereinanderlegens der Mittelbreitenplatten – also das Umkehren von Oben und Unten –: Gibt es ein Problem damit, zuerst die Platten zu verlegen, die zuerst verlegt werden sollten? Es scheint keine Vorschriften zu geben, die die Reihenfolge der Überlappung der Mittelplatten vorschreiben. Um Rat bitten
(1) Ihre Frage hat tatsächlich keine klaren Anforderungen in den folgenden Vorschriften, es sind jedoch Anforderungen zur Verlegung gemäß der Planzeichnung vorgesehen. GB 50128-2014 „Vorschriften für den Bau und die Überprüfung von vertikalen, zylindrischen Stahlbehältern“; SH/T 3530-2011 „Technische Vorschriften für den Bau von vertikalen, zylindrischen Stahlbehältern in der Petrochemieindustrie“; SY/T 0606-2014 „Vorschriften für den Schweißen von Flüssigkeitsbehältern vor Ort“; SY/T 0608-2014 „Entwurf und Bau großer, geschweißter Behälter unter niedrigem Druck“. (2) In SH/T 3530-2011 sind die Anweisungen bezüglich der Reihenfolge beim Zusammenfügen der Bodenplatten ausführlicher dargelegt – diese müssen befolgt werden.
Dieser Beitrag wurde zuletzt von leiyuan am 18.7.2017 um 11:20 bearbeitet. Vielen Dank für Ihre Anleitung. Doch wenn die Verlegung in der falschen Reihenfolge erfolgt ist – welche Auswirkungen hat das auf die Bodenplatte nach dem Schweißen? Muss dann alles wieder überarbeitet werden?
(1) Solange die Überschneidungsbreiten zwischen den Mittelplatten sowie zwischen den Mittelplatten und den Randplatten den Vorgaben der Norm entsprechen, ist keine weitere Behandlung notwendig. (2) Falls Bedenken bestehen, wird nach dem Wasseraufguss eine Magnetpulverprüfung der Schweißnähte der Bodenplatte durchgeführt.