Thread Content
Liebe Kollegen, es steht derzeit eine horizontale Anlage bei Raumtemperatur und Normaldruck zur Verfügung, mit einem Volumen von 30 Kubikmetern. Die Halterungen der Anlage haben keine Schraubenlöcher; sie wird auf einer eingebauten Stahlplatte platziert. Wie soll man die Befestigungspunkte verschweißen – vollständig verschweißen? Muss das Schiebeende verschweißt werden? Wenn ja, wie soll es verschweißt werden? Vielen Dank an alle.
Die feste Seite soll verschweißt werden, die bewegliche Seite nicht! Aber ohne Bolzen – wie wird dann bei einem Erdbeben das Einsturzrisiko berechnet?
Wahrscheinlich wurde das überhaupt nicht berechnet – die von dem Hersteller gelieferten Geräte haben keine Bolzlochungen, und in der Konstruktion ist auch keine Vorsehung für solche Öffnungen vorgesehen
Nach den gestalterischen Anforderungen wird gebaut, oder die Bauherren legen das Konzept fest. Wenn man es selbst macht, wird empfohlen, es mit Bolzen zu sichern. Ob dieses Ding bei einem Erdbeben wirklich eine gute Lösung ist, lässt sich wirklich nicht sagen. . . . . .
Festes Ende verschweißt, beweglicher Abschnitt mit integrierten Gleitplatten ausgestattet
Es müssen Erdbebenberechnungen durchgeführt werden, um anschließend festzulegen, wie vorzugehen ist.
Man kann sich JB/T4712.1-2007 ansehen; in Anhang C finden sich Zeichnungen der Fundamentplatten für Schiebehalterungen, die als Referenz dienen können.
Es kommt ziemlich seltsam vor – warum gibt es keine Bodenbolzen? Wie soll der Behälter festgehalten werden? Gibt es vielleicht eine Stahlkonstruktion, die das Gerät stützt?
Kann man vor Ort an der Schiebeseite Bohrlöcher für Schrauben hinzufügen?
Es scheint, dass derzeit keine Montage von Bodenbolzen stattfindet.