Thread Content
Unser Werk möchte nun einen Lagerbehälter für Ammoniaklösung mit 25-%iger Konzentration haben – mit einem Fassungsvermögen von 1000 Kubikmetern. Ist es möglich, einen vertikalen Lagerbehälter bei Normaldruck zu konstruieren? Wir würden uns über Ihre Ratschläge sehr freuen
Bei Raumtemperatur (unter 60 Grad) werden vertikale Tanks mit flacher Bodenkonstruktion aus Kohlenstahl verwendet, ausgestattet mit einem inneren Schwimmkörper und Stickstoffabschluss.
In der Regel muss ein Abluftventil hinzugefügt werden...
Heutzutage gelten hohe Anforderungen an den Umweltschutz; es sollte mit einem Abluftventil konstruiert werden. Meiner Meinung nach ist ein innerer Schwimmkörper nicht notwendig. Tatsächlich ist der Wert des Korrosionspuffers dieses Behälters sehr wichtig, da er den Dicke des Behälterwalls bestimmt.
Zunächst wurde noch nie mit einer so hohen Konzentration an Ammoniak gearbeitet. Der Sättigungsdampfdruck bei 25 % Konzentration und 60 °C scheint keine geeignete Größe zu sein. Bei einem Lagerbehälter mit flacher Gewölbekonstruktion in einem Volumen von 1000 Litern muss darauf geachtet werden, ob der Designdruck ausreicht, um die Anforderungen des großen Behälters zu erfüllen
Der Sättigungsdampfdruck bei einer Konzentration von 25 % und einer Temperatur von 60 °C liegt offenbar bei etwa 0,2 MPa. Dies übersteigt den Designbereich von vertikalen, flachbodigen Zylindertanks. Es wird empfohlen, einen Tank mit niedrigeren Temperaturen zu verwenden – etwa bei -30 °C. Der Tank sollte außerdem isoliert werden. Der Designdruck sollte dabei bei etwa 20 kPa liegen; dann kann der Tank wie ein vertikaler, flachbodiger Tank konstruiert werden.