Automatische Steuerung des Kesselspiegels

2017-09-30View Original

Thread Content

Kann mir jemand den automatischen Kontrollmechanismus für den Wasserspiegel in den Kesseln erklären? In unserer Fabrik gibt es zwei 10-Tonnen-Kettenöfen. Bei einem dieser Öfen fehlt ständig Wasser – die automatische Steuerung funktioniert nicht richtig. Schon nach einer Sekunde ist wieder kein Wasser mehr vorhanden, obwohl der Wasserspiegel eigentlich voll sein sollte.
Reply #22017-09-30
Kessel mit einer Leistung von 10 t werden in der Regel mit einer einzigen Steuerungsmethode gesteuert – dabei wird das Signal zum Stand des Kesselwassers zur Steuerung verwendet. Der PID-Regler steuert anschließend den pneumatischen oder elektrischen Regelventil. Wenn die Steuerung nicht richtig funktioniert, liegt das in der Regel an unangemessenen Einstellungen der PID-Parameter. Es ist daher notwendig, diese Parameter anzupassen.
Reply #32017-10-01
Steuerventil für das Oberwasser – versuchen Sie, es manuell zu steuern. Wenn der Flüssigkeitsstand stabil ist, bedeutet das, dass die PID-Parameter nicht richtig eingestellt sind. Falls es im Manuellbetrieb immer noch große Schwankungen gibt, muss man die Ursachen aus technischer Sicht untersuchen.
Reply #42017-10-03
Ist es ein Warmwasserspeicher oder eine Dampfanlage? Wie wird sie jetzt gesteuert – und warum tritt dieses Problem auf?
Reply #52017-10-06
Es sollte kein Problem mit der Höhenregelung sein – vielleicht ist die Leitung des Pegelmessers verstopft oder die Anzeige ist ungenau. Es wird empfohlen, die Innenteile des Kessels sowie den Pegelregler zu überprüfen
Reply #62017-10-06
Bei vollem Wasserstand fehlt oft bereits nach einer Sekunde Wasser – das deutet darauf hin, dass mit dem Pegelmesser etwas nicht in Ordnung ist und Störungen vorliegen. Es ist möglich, die Schwellenspannung des Pegelmessers anzupassen, um die Auswirkungen der Störungen zu beseitigen. Außerdem reicht es bei kleinen Kesseln aus, eine doppelte Regelung zu verwenden, also eine Kaskadenregelung. Dabei dient der Flüssigkeitsspiegel als Hauptregler und die Zufuhrmenge an Wasser als Sekundärregler. Durch die Regulierung der Ventile zur Steuerung der Zufuhrmenge wird eine größere Stabilität erreicht.
Reply #72017-10-25
Stellen Sie es manuell ein – automatisch ist es manchmal noch unzuverlässig. Unsere 240-Tonnen-Modelle sind alle manuell
Reply #82017-11-12
1 Sekunde! Entweder ein Betriebsproblem (hoher Alkaligehalt im Kesselwasser, Siedeverlust), oder ein Problem mit dem Füllstandsmesser.
Reply #92017-11-13
Man kann die Wasserqualitätsparameter des Zuleitungswassers sowie des Wassers im Kessel überprüfen. Falls mit der Wasserqualität alles in Ordnung ist, sollte man prüfen, ob es in den Entwässerungsleitungen zu Undichtigkeiten oder zu einer zu großen Öffnung kommt. Auch die Fernmessgeräte für den Wasserstand sollten überprüft werden.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.