Zu den Einstellproblemen von Levelmessern mit einziger Flanschverbindung

2017-10-01View Original

Thread Content

Kürzlich traten bei uns bei Flanschlosen Pegelmessern häufig Ungenauigkeiten auf. Nach einer Kalibrierung durch die Abteilung für Mess- und Steuertechnik zeigten die Geräte nach erneuter Kalibrierung wieder Abweichungen. Das zu messende Medium ist eine säurehaltige Flüssigkeit, die Flocken enthält. Der Füllstandsmesser wurde erneut kalibriert, und es wurden keine Probleme mit dem Gerät festgestellt. Doch dieses Phänomen lässt sich nicht beheben. Meine Herren, gäbe es irgendwelche Ratschläge oder Ansichten, die mir helfen könnten, meinen Horizont zu erweitern?
Reply #22017-10-01
In unserem Unternehmen kam es bereits zu Fehlern bei der Messung des Flüssigkeitsstands mit Hilfe von Einflansch-Sensoren. Der Grund dafür war, dass der Auslassrohr auf der Seite des Transmitters von Bienen belegt wurde und dadurch blockiert wurde. Zweitens: Der große Abluftkanal zum Ausgleich des Lagerbehälters ist zu klein. Wenn große Mengen an Material in den Behälter geleitet werden, findet keine rechtzeitige Entlüftung statt – was zu Ungenauigkeiten auf kurze Sicht führt.
Reply #32017-10-01
Zuerst sollte überprüft werden, ob die Flanschöffnung verstopft ist. Falls keine Verstopfung vorliegt, kann man in Erwägung ziehen, einen neuen Sender zu verwenden. Wahrscheinlich weist der Sender eine schlechte Leistung auf und seine Werte schwanken stark.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.