Inwiefern unterscheiden sich sich die Leistungsmerkmale von Schwimmkopf-Wärmeaustauschern und U-Rohr-Wärmeaustauschern?
Reply #22017-10-16
Vorteile und Nachteile von Schwimmkopf-Wärmeaustauschern: Vorteile: (1) Das Rohrbündel kann herausgenommen werden, um die Rohre leichter reinigen zu können, im Außenkreislauf; (2) Die Temperaturdifferenz zwischen den Medien ist nicht begrenzt ; (3) Kann bei hohen Temperaturen und hohem Druck arbeiten, wobei die Temperatur in der Regel 450 Grad nicht überschreitet und der Druck 64 Megapascal nicht überschreitet ; (4) Kann in Fällen mit starkem Ablagerungsproblem eingesetzt werden ; (5) Kann in Anwendungen verwendet werden, in denen die Rohrleitung leicht korrodieren kann. Nachteile: (1) Kleine Schwimmköpfe neigen zu inneren Leckagen ; (2) Hoher Materialverbrauch sowie Kosten, die um 20 % höher sind ; (3) Komplexe Struktur
Reply #32017-10-17
Im Vergleich zu Schwimmkopf-Wärmeaustauschern sind U-förmige Wärmeaustauscher nicht so gut geeignet für die Entkalkung der Rohrleitungen, doch der Einsatzdruck kann höher sein als beim Letzteren...
Reply #42017-10-17
Der U-förmige Wärmetauscher wird derzeit in großem Maße in Anwendungen mit hohen Temperaturen und hohem Druck eingesetzt. Im Vergleich zu Schwimmkopf-Wärmeaustauschern kommt es bei U-Rohr-Wärmeaustauschern aufgrund des Fehlens von Schwimmkopf-Dichtungen seltener zu inneren Leckagen. Falls dennoch eine Leckage auftritt, ist sie sehr leicht zu beheben – insbesondere muss man keine aufwändigen Werkzeuge verwenden, um den Ort der Leckage zu finden ; Bei Schwimmkopf-Wärmeaustauschern sind zur Erkennung von Innenlecks viele spezielle Werkzeuge erforderlich, wodurch die Bedienung ziemlich kompliziert ist
Reply #52017-10-17
Bei einem inneren Leck im Rohrbaum eines U-förmigen Wärmeaustauschers gibt es im Allgemeinen zwei mögliche Ursachen: Entweder sind die Wärmetauscherrohre beschädigt; Eine weitere Art ist die Korrosion der Schweißnähte an den Rohrplattenverbindungen. Der erste Fall tritt in der Regel nur selten auf. Wenn er doch eintritt, kann man ihn mit einem Stopfen verschließen ; Der zweite Fall kommt häufiger vor; bei seiner Behandlung kann die Naht gereinigt und nachgeschweißt werden. Der Belastungszustand im Betrieb ist gut, insbesondere wenn die Temperaturunterschiede im Rohrkanal groß sind. Da die Temperatur in jedem Rohrkanal unterschiedlich ist, kann der Temperaturunterschiedsdruck auf die Wärmeaustauschrohre in jedem Kanal frei ausgeglichen werden – ohne Einschränkungen durch die schwimmende Platte. Dies trägt dazu bei, die Wärmeaustauschrohre zu schützen. Während des Betriebs bietet der U-Rohr-Wärmetauscher eine größere Handlungsfreiheit. Im Vergleich zu Wärmetauschern mit Schwimmköpfen derselben Spezifikation kann er größere Temperatur- und Druckschwankungen aushalten, was einen stabilen Betrieb der Anlage fördert.
Reply #62017-10-19
Sowohl die Rohrseiten als auch die Außenhülle von Schwimmkopf-Wärmeaustauschern können gereinigt werden, während die Reinigung der Rohrseiten bei U-förmigen Wärmeaustauschern schwierig ist.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.