In einem 35-Tonnen-Wirbelschichtkessel war die Wasserqualität des Kesselwassers einwandfrei, mit niedrigem pH-Wert und ohne phenolisches Alkali. Nach Zugabe von Trinatriumphosphat ergab sich keine Veränderung. Dann fügten wir Natriumhydroxid zu Trinatriumphosphat hinzu und der pH-Wert stieg. Aber nach mehr als zehn Stunden sank der pH-Wert auf etwa 4,5, mit 2 Phosphaten und ohne phenolisches Alkali. Der pH-Wert des Speisewassers lag ebenfalls unter etwa 6,5. Nach der Zugabe von Trinatriumphosphat blieben die Werte unverändert, insbesondere das Phosphat, das immer bei 2 lag. Was soll ich tun? Lösen
Bitte helfen Sie. Ich bin wirklich dringend. Diese Situation besteht bereits seit mehreren Tagen. Das Kesselwasser befand sich in einem sauren Zustand.
Ist die Wasserqualität des entsalzten Wassers vor der Entgasung geeignet? Wenn alle Indikatoren geeignet sind, der pH-Wert jedoch niedrig ist, können Sie erwägen, etwas verdünntes Ammoniak hinzuzufügen, um den pH-Wert zu erhöhen.
Das entsalzte Wasser ist qualifiziert und auch der Entlüfter ist gut.
Wird der Wasserversorgung verdünntes Ammoniak zugesetzt? Wir haben es hinzugefügt und jetzt wurde der pH-Wert des Speisewassers erhöht, aber das Kesselwasser hat sich immer noch nicht verändert und die Wasserqualität ist etwas rötlich. Jetzt erhöhen wir die Durchflussmenge, fügen mehr Wasser hinzu und wiederholen diesen Schritt.
Wenn das Kesselwasser rot ist, liegt Korrosion in der Trommel vor. Wenn der pH-Wert des Speisewassers 8,8 bis 9,3 beträgt und der pH-Wert nach Erreichen der Trommel sinkt, müssen Sie dies sorgfältig prüfen. Welche Qualität hat das für die Medikamentenzugabe verwendete Wasser? Haben Sie den pH-Wert vor und nach der Verabreichung des Arzneimittels analysiert?
Wir fügen Ammoniak hinzu, um den pH-Wert einzustellen, bevor das enthärtete Wasser in den Entgaser gelangt, und fügen Trinatriumphosphat in die Dampftrommel hinzu. Machen Sie mehr Wasserwechsel