Ich habe gelesen, dass man bei der Stilllegung eines Kessels zuerst das Brennmaterial sowie die Lüftungsanlage abschaltet und anschließend die Abluftmenge verringert. Warum stoppen die Lüftungsanlagen und das Treibstoffsystem nicht gleichzeitig? Warum stoppen die Gebläse und das Treibstoffsystem zusammen? Ich verstehe das nicht ganz. Bitte erklärt es mir – Punkte dazu!
Reply #22017-10-26
Stellen Sie zunächst die Lüftung ein – dann entsteht im Ofen ein hoher Überdruck. Das hat erhebliche Auswirkungen sowohl auf die Sicherheit der Ausrüstung als auch auf die Sicherheit der Menschen. In der Regel führt das Anhalten des Abluftgebläses dazu, dass auch das Zufuhrgebläse anhält – es tritt eine MFT-Aktivierung auf
Reply #32017-10-26
Falls es keine Verbindungen gibt, werden zuerst das Brennstoffsystem sowie die Lüftungsanlage abgeschaltet. Dadurch kann das im Ofen befindliche Brennstoff allmählich herausgeführt werden. Anschließend wird die Lüftung allmählich reduziert. Dies geschieht aus Sicherheitsgründen, damit der im Ofen noch nicht verbrannte Brennstoff vollständig entfernt werden kann.
Reply #42017-10-26
Nachdem die Zufuhr beendet wurde, bleibt im Kessel noch ein Teil des Brennstoffs unvollständig verbrannt. Es ist daher weiterhin notwendig, Luft zuzuführen und abzuziehen. Erst wenn der Ofen auf eine bestimmte Temperatur abgekühlt ist, kann die Zufuhr sowie Abzug der Luft eingestellt werden
Reply #52017-10-26
Die Lüftung stoppt schließlich, um zu gewährleisten, dass die Wärme im Ofen abgeführt wird. Die Luftzufuhr wird zusammen mit dem Brennstoff gestoppt, sodass keine Wärme mehr bereitgestellt wird
Reply #62017-10-28
Verhindern Sie die Ansammlung brennbarer Gase durch das Austritt von Kraftstoff, um Schäden zu vermeiden. Ein Stück, das nicht zum Stillstand kommt, muss nicht unbedingt in Flammen aufgehen – doch wenn der Stillstand verzögert wird, kann ein Ausbruch verhindert werden oder zumindest die Wahrscheinlichkeit dafür verringert werden. :)
Reply #72017-11-30
Erstens sollten Sie kein Qualifikationszertifikat als Heizer haben, zweitens kommen Sie vermutlich nicht aus einer Ausbildung zum Heizer, und drittens sollten Sie besser keine Kessel betreiben. Selbst die grundlegendsten Dinge bezüglich des Betriebs von Kesseln müssen Sie noch erfragen – bis Sie eine Antwort erhalten, ist der Kessel bereits explodiert. Aus Gründen Ihrer und der Sicherheit Ihrer Kollegen empfehlen wir Ihnen, einen anderen Beruf zu wählen
Reply #82017-12-05
Die Lüftung des Kessels wird sicherlich zuerst eingeschaltet und zuletzt ausgeschaltet. Insbesondere Kessel, in denen Kohlepulver, Öl, Erdgas usw. verbrannt werden und bei denen leicht Schadstoffe entstehen*. Wenn die Zufuhr von Luft zusammen mit dem Brennstoff zum Stillstand kommt, bleibt in der Ofenkammer eine Mischung aus Brennstoff und Luft zurück. Wenn sich diese Mischung im Explosionsbereich des Brennstoffs befindet, kann bereits ein Funke zu einer Explosion in der Ofenkammer führen. Daher muss sowohl beim Anzünden als auch beim Abschalten der Öfen der Lufstrahl verwendet werden, um den Ofenraum zu reinigen, bevor mit den jeweiligen Vorgängen begonnen wird.
Reply #92017-12-18
Erstens sollten Sie kein Qualifikationszertifikat als Heizer haben, zweitens kommen Sie vermutlich nicht aus einer Ausbildung zum Heizer, und drittens sollten Sie besser keine Kessel betreiben. Selbst die grundlegendsten Dinge bezüglich des Betriebs von Kesseln müssen Sie noch erfragen – bis Sie eine Antwort erhalten, ist der Kessel bereits explodiert. Aus Gründen Ihrer und der Sicherheit Ihrer Kollegen empfehlen wir Ihnen, einen anderen Beruf zu wählen
Reply #102017-12-18
Das Herunterfahren des Kessels bedeutet einen schrittweisen Abfall der Rauchtemperatur. Zunächst wird die Zufuhr von Brennstoff reduziert, gleichzeitig wird auch die Luftzufuhr verringert, um die Verbrennung zu dämpfen. Die Menge der angesaugten Luft wird entsprechend den Schwankungen des Unterdrucks im Kessel angepasst. Wenn die Zufuhr von Brennstoff eingestellt wird, muss weiterhin eine Abkühlung stattfinden – dabei muss auch die Menge der angesaugten Luft kontrolliert werden, bis die minimale Temperaturanforderung des Kessels erreicht ist.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.