In welche Kategorie fällt der Fluorkohlenwasserstoff-R22-Tank mit 50 m³ Fassungsvermögen?
Nach Flüssiggas, mit einer Konstruktionstemperatur von 50 °C und einem Konstruktionsdruck von 2,2 MPa; gemäß TSG21 gehört es zur Klasse III von Behältern; Aber einige sind als Kategorie II geplant – nach welchem Standard?
Gemäß den geltenden Vorschriften gehören verflüssigte Gase zur ersten Gruppe von Stoffen und müssen als Druckbehälter der Klasse III gelten.
Einige sind als Kategorie II geplant, vermutlich handelt es sich um sehr alte Pläne.
Kühlmittel, ein verflüssigtes Gas, wird aufgrund des konstruktiven Drucks und des Volumens als Behälter der Klasse III eingestuft.
Für Zeichnungen, die in Kategorie 2 eingestuft werden, wird voraussichtlich weiterhin die Normversion 99 angewandt. Damals wurden die Medien noch nicht in Gruppen eingeteilt; es wurde vielmehr zwischen äußerst gefährlichen und hochgefährlichen Medien sowie mittelgradig gefährlichen Medien unterschieden – wobei auch die Entflammbarkeit sowie der Druckgrad berücksichtigt wurden.
Vielen Dank an alle für ihre Teilnahme! Nach Rücksprache mit mehreren Planungsbüros und Prüfinstituten kann das Medium R22 aufgrund seiner geringen Gefährlichkeit der zweiten Gruppe zugeordnet werden. Nach diesem Ansatz kann der 50m3R22-Tank als Behälter der Klasse II eingestuft werden.
Die Meinungen des Entwurfsbüros und des Prüfinstituts sind nicht angemessen; Anhang A der TSG21-2016 ordnet Flüssiggase eindeutig der ersten Gruppe von Medien zu, PV=110, P=2,2 kann nur zur Klasse III eingestuft werden.