10t Niederdruck-Erdgas-Dampfkessel erhöht die Einlasswassertemperatur und reduziert so das Gasvolumen

2018-01-26View Original

Thread Content

Der 10-t-Niederdruck-Erdgas-Dampfkessel erhöht die Einlasswassertemperatur. Wie kann die Gasmenge reduziert werden? Jetzt wird ein regenerativer Kessel eingesetzt, um die Zulaufwassertemperatur auf über 85 Grad zu erhöhen. Das Problem ist nun, dass die Abgastemperatur 220 Grad erreicht. Der Kessel selbst verfügt über eine Wärmerückgewinnung. Wie kann man es anpassen? ?
Reply #22018-01-26
Das sollte nicht sein! Die Verbrennung wird entsprechend der Austrittswassertemperatur angepasst. Die Abgastemperatur ist hoch. Erstens ist der Zielwert des Verhältnisreglers zu hoch, was zu einem Anstieg der Austrittswassertemperatur führt, was einer hohen Abgasrauchtemperatur entspricht. 2. Das Problem des Kessels besteht darin, dass die Wärmeaustauschfläche klein und die Durchflussrate groß ist. Es bleibt nicht genügend Zeit für einen vollständigen Wärmeaustausch und das Rauchgas entweicht.
Reply #32018-01-26
Die Abgastemperatur ist zu hoch. War das schon immer so? Wie lange verwenden Sie es schon? Ist die Skalierung zu stark?
Reply #42018-01-27
Wenn die Temperatur des Einlasswassers steigt, erhöht sich auch die Temperatur des Abgasrauchs. Sofern kein Luftvorwärmer vorhanden ist, befindet sich das Einlasswasser im Allgemeinen am Ende des Kessels – mit steigender Einlasswassertemperatur wird die Differenz der Wärmeübertragungstemperatur kleiner, der Wärmeübertragungskoeffizient kleiner und die Abgastemperatur steigt. Um die Abgastemperatur zu senken, muss hinter dem Wassereintritt eine Wärmeaustauscheinrichtung mit niedrigerer Mediumstemperatur hinzugefügt werden.
Reply #52018-01-29
Der Hauptzweck besteht darin, die Einlasswassertemperatur zu erhöhen, um den Gasverbrauch zu senken. Dieser Prozess spiegelt jedoch nicht den Energiespareffekt wider und der thermische Wirkungsgrad wird nicht verbessert.
Reply #62018-01-29
Sie können einen Luftvorwärmer hinter dem Economizer anbringen, um die Heißlufttemperatur zu erhöhen, aber ich weiß nicht, ob im Gaskessel Explosionsgefahr besteht. Oder fügen Sie für andere Zwecke kälteres Wasser mit niedrigerer Temperatur hinter dem Economizer hinzu.
Reply #72018-01-30
Der Gasverbrauch wird definitiv reduziert und auch die thermische Effizienz wird reduziert. ganz. Bei einer Verbrennung von 98 auf 99 Grad wird definitiv weniger Gas verbraucht als bei einer Verbrennung von 0 auf 99 Grad, bei einer Verbrennung von 98 auf 99 Grad wird jedoch definitiv mehr Gas verbraucht als bei einer Verbrennung von 0 auf 1 Grad.
Reply #82018-01-30
Nein, unser Gaskessel hier hat einen Luftvorwärmer hinter dem Economizer.
Reply #92018-02-03
Fügen Sie einfach eine weitere Energiesparstufe in Serie hinzu.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.