Thread Content
Die Sicherheitsventile unserer Druckbehälter müssen regelmäßig überprüft werden. Da sich im Behälter jedoch eine flüssige Substanz befindet, ist es nicht möglich, die Sicherheitsventile zu entfernen. Ist es möglich, an der Einlassstelle des Sicherheitsventils einen Absperrhahn anzubringen, damit das Sicherheitsventil entfernt werden kann?
Jedenfalls ist es nicht zulässig, an dem Kessel eine Wurzelschelle zu installieren
Vor vielen Sicherheitsventilen von Druckbehältern befinden sich Wurzelschalter:lol
Man kann es hinzufügen, aber sicherstellen, dass es ständig eingeschaltet ist.
Wir haben viele Druckbehälter mit Sicherheitsventilen versehen, die jeweils mit Wurzelventilen ausgestattet sind – doch es muss sichergestellt werden, dass diese Ventile stets geöffnet bleiben
Es ist möglich, sie zu installieren, doch während des normalen Betriebs des Druckbehälters muss die Abstellventil vollständig geöffnet sein (durch Einbringen eines Siegels oder Verriegeln). Die Konstruktion sowie der Durchmesser des Abstellventils dürfen die sichere Entlastung durch das Überdruckentlastungsgerät nicht behindern.
An den Ein- und Ausgängen des Sicherheitsventils dürfen keine Stoppventile installiert werden. Wenn man sich die Struktur eines Stoppventils ansieht, wird klar, dass dies die Entlastungsfunktion des Sicherheitsventils beeinträchtigt. Es müssen daher Ventile mit voller Durchflussöffnung verwendet werden (Kugelventile, Klappenventile). An der Bypass-Leitung des Sicherheitsventils müssen zwei Ventile installiert werden: ein Kugelventil oder ein Schiebetorventil zum Abschalten sowie ein Drosselventil zur Entlastung während Wartungsarbeiten am Gerät.
Dieser Beitrag wurde zuletzt von *AOL_1 am 26.03.2018 um 11:08 bearbeitet. Aufgrund der Anforderungen an die Überprüfung der Sicherheitsventile müssen in vielen Geräten an derselben Stelle zwei Sicherheitsventile installiert werden – außerdem muss ein Wurzelventil vorhanden sein.
Vielen Dank, die Antwort war sehr detailliert – ich habe viel gelernt! !
Sollten Ventile besser sein als Stopfen?
Danke für die Anleitung. Ich habe gerade die Konstruktion der oben genannten drei Arten von Ventilen überprüft – tatsächlich sollten Stoppventile nicht an den Ein- und Ausgängen der Sicherheitsventile installiert werden.
Bei Bedarf kann dem Sicherheitsventil ein Bodenventil hinzugefügt werden; es ist ratsam, eine Klappe zu verwenden
Versuchen Sie, es nicht hinzuzufügen; falls es notwendig ist, muss eine Ventilklappe eingebaut werden. Man sollte auch auf 2 Punkte achten: 1. Die Ventilklappe muss eine Einflügel-Ventilklappe sein ; 2. Der Stab der Schiebetür muss horizontal installiert werden (um ein Herunterfallen der Schiebetür und einen Verstopfen des Kanals zu verhindern). Weitere Informationen finden Sie auf Seite 268 in „Entwurf von Druckrohren und ingenieurtechnische Beispiele“.
Es können Vollstromventile verwendet werden, wobei diese über eine Verriegelungsmethode verfügen müssen, die verhindert, dass sie versehentlich geschlossen werden – beispielsweise durch Bleisiegel
Die Sicherheitsventile an den Behältern sind meist in den Leitungen angeordnet. In der Regel handelt es sich um eine Gruppe von Sicherheitsventilen – d.h., vor und hinter dem Sicherheitsventil sind Kugelventile oder Klappventile eingebaut, die zusammen mit dem Sicherheitsventil einen Umweg bilden.
In den Vorschriften ist klar festgelegt, dass eine Installation nicht zulässig ist – doch in besonderen Fällen ist eine Installation dennoch möglich. In der TSG ZF001-2006 wird außerdem festgelegt, in welchen Fällen ein Absperrventil vor oder nach dem Ventil unbedingt erforderlich ist. Falls es hinzugefügt werden soll, sollte ein Siegel verwendet werden, um einen ständig offenen Zustand zu gewährleisten; der Durchmesser der Ventile darf die Entlüftungsmenge nicht beeinflussen
Im Allgemeinen: Nein. Ausnahme: Wenn es sich um Druckbehälter handelt, in denen sich Stoffe mit einer extremen, hohen oder mittleren Toxizitätsstufe befinden, sowie um explosionsgefährdete Stoffe, korrosive oder klebrige Stoffe oder wertvolle Stoffe, dann darf zwischen dem Überdruckentlastungssystem und dem Druckbehälter nur dann eine Absperrventil installiert werden, wenn dies vom für die Sicherheitsverwaltung zuständigen Personen der Betriebsstelle genehmigt wurde und zuverlässige Schutzmaßnahmen getroffen wurden. Während des normalen Betriebs des Druckbehälters muss das Absperrventil stets vollständig geöffnet sein – entweder durch Versiegelung oder Verriegelung. Die Konstruktion sowie der Durchmesser des Absperrventils dürfen die sichere Entlastung durch das Überdruckentlastungssystem nicht beeinträchtigen.