HCBBS Forum (Deutsch)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Warum müssen Mitteldruckkessel gleichzeitig zwei Sicherheitsventile verwenden?

2018-03-25View Original

Thread Content

Als Titel: Ein Mitteldruckkessel in unserer Anlage ist mit zwei Sicherheitsventilen ausgestattet, die immer gleichzeitig in Betrieb sind. Es fühlt sich immer so an, als ob einer eingesetzt und der andere bereit sein sollte. Bitten Sie die Experten um eine Erklärung!
Reply #22018-03-25
Doppelte Versicherung! Wichtige Druckbehälter scheinen über zwei Sicherheitsventile zu verfügen
Reply #32018-03-25
Anforderungen an an Kesseln installierte Sicherheitsventile: 1. Kessel mit einer Nennverdampfungsleistung von mehr als 0,5 t/h müssen mit mindestens zwei Sicherheitsventilen ausgestattet sein: Kessel mit einer Nennverdampfungsleistung kleiner oder gleich 0,5 t/h müssen mit mindestens einem Sicherheitsventil ausgestattet sein. Am Ausgang des trennbaren Economizers und am Ausgang des Dampfüberhitzers müssen Sicherheitsventile installiert werden. 2. Das Sicherheitsventil sollte vertikal an der höchsten Position der Trommel und des Schneidwerks installiert werden. Zwischen dem Sicherheitsventil und dem Fass bzw. Sammelbehälter dürfen keine Auslassrohre und Ventile zur Dampfentnahme installiert werden. 3. Hebel-Sicherheitsventile müssen über eine Vorrichtung verfügen, die verhindert, dass sich das Gewicht von selbst bewegt, und über eine Führung, um die Auslenkung des Hebels zu begrenzen. Federsicherheitsventile müssen über einen Hebegriff und eine Vorrichtung verfügen, die ein unbeabsichtigtes Drehen der Einstellschraube verhindert. 4. Bei Kesseln mit einem Nenndampfdruck von weniger als oder gleich 3,82 MPa sollte der Halsdurchmesser des Sicherheitsventils nicht weniger als 25 mm betragen: Bei Kesseln mit einem Nenndampfdruck von mehr als 3,82 MPa sollte der Halsdurchmesser des Sicherheitsventils nicht weniger als 20 mm betragen. 5. Die Querschnittsfläche des Verbindungsrohrs zwischen Sicherheitsventil und Kessel sollte nicht kleiner sein als die Einlassquerschnittsfläche des Sicherheitsventils. Wenn mehrere Sicherheitsventile gemeinsam auf einem kurzen Rohr installiert werden, das direkt mit der Trommel verbunden ist, sollte die Durchgangsquerschnittsfläche des kurzen Rohrs nicht kleiner als das 1,25-fache der Auslassfläche aller Sicherheitsventile sein. 6. Das Sicherheitsventil sollte grundsätzlich mit einem Abgasrohr ausgestattet sein, das direkt an einen sicheren Ort führt und über einen ausreichenden Querschnitt verfügt, um einen reibungslosen Abfluss des Abdampfes zu gewährleisten. Die Unterseite des Abgasrohrs des Sicherheitsventils sollte mit einem Abflussrohr ausgestattet sein, das an einen sicheren Ort angeschlossen ist. Ventile dürfen nicht am Abgasrohr oder Abflussrohr installiert werden.
Reply #42018-03-26
Danke! Außerdem gibt es zu viele Anforderungen und Spezifikationen an die Ausrüstung. :Händedruck
Reply #52018-03-26
Ein Steuersicherheitsventil und ein Aktionssicherheitsventil. Die Druckniveaus sind unterschiedlich und dienen nicht als Backup.
Reply #62018-03-26
Sicherheitsventile sind nicht wie Wasserpumpen und Ventilatoren, die ständig laufen müssen und nicht gestoppt werden können. Warum müssen sie gleichzeitig transportiert und vorbereitet werden?
Reply #72018-03-26
Hallo! Wie ist das Steuersicherheitsventil zu verstehen?
Reply #82018-03-28
Der Betriebsdruck des Steuersicherheitsventils ist niedriger als der Betriebsdruck des Arbeitssicherheitsventils. Wenn der Druck während des Betriebs den angegebenen Wert überschreitet, öffnet sich zunächst das Steuersicherheitsventil, um Dampf abzulassen. Wenn der Dampfdruck wieder normal ist, muss das Arbeitssicherheitsventil nicht betätigt werden. Wenn der Druck nach dem Öffnen des Steuersicherheitsventils weiter ansteigt, öffnet sich auch das Arbeitssicherheitsventil, um Dampf zur Druckregelung abzulassen. Du solltest lernen* Alter, wenn du so eine Frage stellst, wirst du überflüssig: lol
Reply #92018-03-30
:(Zum Glück hatte ich als Kind Glück und bekam einen Job! Ich habe das Gefühl, dass meine jetzigen Kollegen alle so alt sind, dass sie wirklich nicht mithalten können!
Reply #102018-04-03
Das Sicherheitsventil hat einen eingestellten Druck. Sobald es eingestellt ist, wird es verwendet und es gibt kein Backup.
Reply #112018-04-13
Die beiden Druckwerte sind unterschiedlich, einer ist Niederdruck und der andere Hochdruck. Beim Abheben springt zuerst der Tiefdruck und dann der Hochdruck.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.