Submit Request

Gas-Heizölofen zündet nicht

2018-05-11View Original

Thread Content

Dieser Beitrag wurde zuletzt von „Du liebst mich nicht, wen dann?“ am 11.05.2018 um 22:47 geändert. Wir haben einen Heizkessel mit Gas als Brennstoff – als Ersatzgerät. Normalerweise wird der Kessel automatisch in Betrieb genommen, wenn die Temperatur des Rückflussöls um 3 Grad unter der eingestellten Temperatur liegt. Doch seit gestern funktioniert der Kessel nicht mehr – der gesamte Verbrennungsmotor reagiert nicht mehr. Dadurch fehlt es im Werk an Wärme. Kann mir jemand sagen, was die Ursache für dieses Problem ist?
Reply #22018-05-12
Zunächst sollte man den Hersteller des Kessels konsultieren, da der Brenner in der Regel mit der Temperatur des Ausgangsöls verbunden ist. Auch beim Starten des Brenners gibt es eine Reihe von Voraussetzungen; wenn eine davon nicht erfüllt ist, kann kein Feuer entstehen.
Reply #32018-05-12
Es gibt viele Gründe dafür, dass der Brenner nicht automatisch zündet – sowohl prozessbedingte als auch gerätebedingte. Letztere sind in der Regel häufiger. Beispiele hierfür sind: Der Druck des Brenngases liegt außerhalb des zulässigen Bereichs, im Brenngas sind Flüssigkeiten enthalten, die Selbstprüfung schlägt fehl oder die Feuererkennung funktioniert nicht richtig. Wenn der Brenner überhaupt keine Reaktion zeigt, sollte man zunächst bei der Stromversorgung sowie bei der Auslösung der Sicherheitsvorkehrungen nachforschen
Reply #42018-05-13
Es wurde festgestellt, dass das Gaslecksuchgerät keine Lecks erkannt hat, weshalb der Brenner nicht anspringt
Reply #52018-05-13
Es stellte sich schließlich heraus, dass das Gerät zur Erkennung von Gaslecks nicht funktionierte. Deshalb hat der Brenner nicht reagiert. Nach dem Austausch des Geräts funktioniert jetzt alles wieder normal
Reply #62018-05-13
Dieser Beitrag wurde zuletzt von sdwfsgyykai am 14.05.2018 um 16:56 bearbeitet. Ist der Drucksensor kaputt? Ist das Modul wieder kaputt? Auf jeden Fall ist es besser, etwas mehr als nötig aufzubewahren, sonst dauert der Kauf einiger Komponenten zu lange

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.