Thread Content
Unsere Einrichtung plant den Einbau eines Gaskessels mit einer Leistung von 40 Tonnen pro Stunde (Brennstoff: Erdgas). Gibt es bereits Gaskessel, die in Betrieb sind? Ich würde gerne austauschen
Welche Fragen müssen bezüglich von Gaskesseln gestellt werden? Man kann darüber miteinander diskutieren.
In unserer Einheit gibt es zwei japanische Kessel mit einer Leistung von 3 t/h; der Verbrauch an Erdgas ist ziemlich hoch. 95 m³ Erdgas ergeben 1 t Dampf – bei anderen Anbietern sind es 75 m³ Erdgas pro 1 t Dampf. Ich mache mir auch Sorgen: Warum ist der Energieverbrauch so hoch? Es werden Energieeinsparungsprojekte durchgeführt.
Letztes Jahr wurden gerade zwei Gasmotoren mit einer Leistung von 9 Millionen Kalorien pro Stunde repariert
Viele in unserer Gruppe haben Gaskocher mit 35 T installiert. Es scheint, als gäbe es in diesem Bereich nicht viel zu besprechen – die Funktionsweise, die Herstellung sowie die Bedienung sind im Vergleich zu Kohleöfen viel einfacher
Durch die Nutzung der Restwärme des Kessels kann man 20 % sparen
Dein System ist tatsächlich ziemlich ineffizient. Ist der Kessel schon sehr alt? Wurde bereits eine Rückgewinnung von Kondenswasser sowie eine Vorkühlung der Luft und des Zulaufwassers vorgenommen? Falls nicht, sollte man darüber nachdenken, das nachzurüsten. Der Kessel, den wir verwenden, ist etwa 75–80 Jahre alt
Wenn man denkt, dass der Brennstoffverbrauch zu hoch ist, kann man einen Test zur Bestimmung der Heizwert des Gases durchführen, um festzustellen, ob der Heizwert stark abweicht.
Kontaktieren Sie mich bitte – unser Unternehmen verwendet überwiegend Gaskessel. Sie können mir eine private Nachricht schicken
20 % sind tatsächlich eine große Verlockung – durch die derzeit umgesetzte Wiedergewinnung von Kondenswasser wird somit 2 % an Erdgas eingespart. Ich würde gerne wissen, wie das Prinzip der Restwärmeausnutzung in Kesseln funktioniert – und ob man erklären kann, wie dies umgesetzt werden kann.
Zwei neue 3-Tonnen-Kessel wurden installiert, sie stammen aus Miura in Japan, sind vollständig intelligent und benötigen keine Bedienung durch Menschen. Ich habe gerade das Projekt zur Rückgewinnung von Kondenswasser abgeschlossen. Laut den Statistiken wird dadurch etwa 2 % an Erdgas eingespart – bei einem täglichen Verbrauch von 7000 m³ Erdgas bedeutet das eine Ersparnis von 140 m³. Für die Vorwärmung des Wassers gibt es bereits Vorrichtungen in dem Kessel selbst. Ich plane, am Ende des Rauchschocks zwei Wärmetauscher anzubringen, damit das Wasser im Wasservorratsbehälter des Kessels durch die Wärmetauscher vorgewärmt werden kann. Ich würde gerne wissen, wie die Vorwärmung der Luft erreicht wird. Wie wird die Vorheizung des Wassers, von der Sie sprechen, erreicht? Ich wäre dankbar für eine Erklärung!
Es hängt von der Menge und Temperatur der abgegebenen Luft ab. Sie können sich über Vorwärmern für Luft informieren – oder Sie schreiben mir einfach eine Nachricht. Ich kann Ihnen gerne alles erzählen, was ich weiß
Die Vorwärmung der Luft erfolgt durch die Verwendung von Rauchgasen, um die Luft vor dem Eintritt in den Brenner zu erwärmen. Dadurch wird die Temperatur des Abgases gesenkt, wodurch die Wirkungsgrad erhöht wird
Bei einer ungewöhnlichen Gasverbrauch muss zunächst der Sauerstoffgehalt im Abgas überprüft werden, um festzustellen, ob die Belüftung angemessen ist. Prüfen Sie außerdem, ob die Abgastemperatur zu hoch ist, um eine Verkalkung der Heizfläche und damit einen Rückgang der Wärmeübertragung zu verhindern.
Etwa 75 ist normal. Deine 95 sind ziemlich beeindruckend