Müssen Behälter, die einer Wärmebehandlung unterzogen werden, unbedingt eine Schweißprobenplatte haben?

2018-06-15View Original

Thread Content

Müssen Behälter, die einer Wärmebehandlung unterzogen werden, unbedingt eine Schweißprobenplatte haben? Zum Beispiel muss ein Material wie 12Cr2Mo1R gemäß GB150 einer vollständigen Wärmebehandlung unterzogen werden. Muss man dann unbedingt Schweißproben herstellen?
Reply #22018-06-16
Das hängt von den Umständen ab. Zuerst muss man zwischen den Proben für die Wärmebehandlung des Grundmaterials und den Proben für das Schweißen des Endprodukts unterscheiden. Beispielsweise ist bei der Wärmebehandlung in Rohrgehäusen keine Herstellung von Schweißproben erforderlich.
Reply #32018-06-16
Die Wärmebehandlung gibt es in drei Fällen: Verbesserung der mechanischen Eigenschaften des Materials; Wiederherstellung der mechanischen Eigenschaften des Materials ; Stress beseitigend. Für die ersten beiden Arten sind Schweißversuchsplatten erforderlich, für die Spannungsentlastungshärtebehandlung hingegen nicht.
Reply #42018-06-16
Für CrMo-Stahl sollten Prüfplatten hergestellt werden.
Reply #52018-06-16
Bleiben wir bei 150-2011.
Reply #62018-06-16
Die Bedingungen für die Herstellung von Schweißproben sind in GB/T150-2011, Seite 333, Abschnitt 9.1.1.1, aufgeführt
Reply #72018-06-16
Erfordert die Spannungsentlastungshärtebehandlung keine Schweißversuchsplatten?
Reply #82018-07-21
Es ist nicht zwingend notwendig, es mitzunehmen; es richtet sich nach GB150-2011
Reply #92020-11-17
Das ist wohl die Prüfplatte, für die Herstellung der Schweißprüfplatten gibt es oben klare Vorgaben für 150

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.