Bitte um Rat von Experten: Muss in einem Ölheizofen ein explosionsgeschütztes Ventil vorhanden sein? Muss die Einstellung unbedingt am Oferkörper erfolgen? Ist die Installation in dem Schornstein machbar? Gibt es Standards mit klaren Anforderungen?
Der Körper ist der Sicherheitsventil, die Rauchrohre sind wohl die Explosionsschutztüren
Die Sicherheitsventile, von denen Sie sprechen, beziehen sich auf das Rohrsystem des Ofens. Ich meine hingegen das System für die Abgase. Theoretisch sollten die Explosionsschutzventile im Ofenraum angebracht werden. Doch die Abdichtung dieser Ventile stellt ein Problem dar. Man könnte sie auch in den Abgasrohren platzieren – doch es gibt wohl keine entsprechenden Standards bezüglich der Anordnung dieser Explosionsschutzventile
Bist du Designer? Warum muss man sich überhaupt noch damit beschäftigen?
Was ist der Unterschied zwischen dem Ofenraum und dem Schornstein, wenn sie abgedichtet sind? Ist es vielleicht ein Druckofen?
Gemäß den Vorschriften gilt Folgendes: 1. Im Strahlungsraum müssen Brandschutztüren vorhanden sein. Die Anzahl der Brandschutztüren sollte so bemessen werden, dass pro 100 m³ Brennraumvolumen eine Brandschutztür vorhanden ist. Die Fläche dieser Türen darf nicht kleiner als 0,2 m² sein. 2. Wenn ein Brennraum in mehrere Abteile unterteilt ist, muss in jedem Abteil mindestens eine Brandschutztür vorhanden sein. 3. Die Explosionsschutztüren müssen sich leicht öffnen lassen und bei Schließung gut abdichten. Sprengschutztüren sollten an Stellen angebracht werden, an denen sie nach einem Explosionsereignis die Sicherheit von Menschen und Geräten nicht gefährden.
Aus welchem Standard stammt das?
Dieser Standard muss doch nicht das Vorschriftsmaterial für Ölkessel sein, oder?
Sind eure Ölheizölkessel nicht Rohrheizkessel? Wenn nicht, dann suchen Sie sich andere Normen
Theoretisch gehören Ölkocher zur Kategorie der Rohröfen
Ein Ölheizofen wird aus funktionaler Sicht bezeichnet, während ein Rohrofen aus struktureller Sicht betrachtet wird. Wird bei der Wärmeübertragung auch hier mit Schlangenrohren gearbeitet?
Verstanden, vielen Dank für die Anleitung. Da ich glaube, dass viele Hersteller die explosionsgeschützten Türen in den Rauchrohren anbringen, habe ich diese Frage
Mein Gott, die Standards sind doch unterschiedlich – kann man da einfach so etwas als Referenz heranziehen? ?
Der eigentliche Körper des Ofens mit organischem Wärmeträger ist das Coilsystem; die Sicherheitsvorrichtung an den Rohren ist dabei der Sicherheitsventil. In Ofen mit organischem Wärmeträger wird in der Regel ein Sicherheitsventil am Ausgang des Sammelbehälters installiert. Außerhalb der Spule befindet sich Rauchgas; dieses wird anschließend mit einem Eisentank umschlossen, um einen äußeren Rauchkanal zu bilden. Der Zweck der Einrichtung von sogenannten Explosionsschutztüren in Ölkessel mit organischen Wärmeträgern besteht darin, einen möglichen Funkenflug bei der ersten Zündung zu verhindern. Die explosionsgeschützte Tür muss zum Inneren des Ofens führen und darf nicht direkt auf die Flammen blicken. Die vorgeschriebene Fläche der Brandschutztüren … haha, es gibt keine strengen Anforderungen!
Es gibt zu viele Standards – deshalb gibt es Geräte in allen möglichen Formen und Ausführungen
Aber wenn es im Ofenraum angebracht wird, dann muss es doch in Richtung der Flammen zeigen, höchstens ist es nicht exakt zentriert
Ja, exzentrische Einstellung. Tatsächlich wurden bei der Konstruktion des Feuerraums verschiedene Faktoren berücksichtigt, einschließlich der Flammenlänge.
Bei einem kürzlich abgeschlossenen Projekt sind die Explosionsschutztüren durch das Feuer zerstört worden. Es ist unklar, ob das an einer unsachgemäßen Konstruktion liegt oder daran, dass die Auskleidung nicht ordnungsgemäß hergestellt wurde: L