Thread Content
Müssen die Öltanks der Ölkessel mit organischen Wärmeträgern (Ölkessel zur Erwärmung durch Leitöl) sowie die oberen Ölbehälter isoliert werden? Vor ein paar Tagen kamen Leute zu unserem Unternehmen, um die Kessel zu überprüfen. Sie verlangten, dass wir die Isolierung dieser beiden Geräte entfernen – schließlich sei eine Isolierung nicht zulässig. Hat jemand dazu relevante Unterlagen? Bitte teilen Sie sie mit, danke :)
Dieser Beitrag wurde zuletzt von Wächterstern am 31.7.2018 um 13:00 bearbeitet. Eine Wärmeisolierung ist nicht zulässig – es gibt dazu gesetzliche Vorschriften. Schauen Sie dazu in die Normen für Ölkessel
Gibt es eine Stickstoffverschlusseinrichtung? Aus welchem Material ist der Behälter?
Aus Sicherheitsgründen muss ein Leck von Wärmeträgeröl umgehend erkannt werden. Die Isolierschicht kann die rechtzeitige Erkennung von Leckagen beeinträchtigen. Die Temperatur des Wärmetransportsöls im Kanal liegt über seinem Flammpunkt; bei einem Leck kann dies leicht zu einem Brand führen.
Ich habe nach einigen Vorschriften zu Kesseln gesucht, konnte aber keine Regelung finden, die vorschreibt, dass Öltanks keine Isolierung haben dürfen
Nein, es handelt sich einfach um gewöhnliches Kohlenstahl
In Punkt 6 von Artikel 21 der bereits aufgehobenen „Vorschriften für die technische Überwachung von Ölkesselanlagen“ wird festgelegt, dass weder Expander noch Isolierrohre mit Isoliermaßnahmen ausgestattet werden dürfen. Die Temperatur des organischen Wärmeträgers im Expander sollte 70 °C nicht überschreiten. Die Begründung für die neuen Vorschriften lautet wie folgt (kurz gesagt): ① Große Temperaturunterschiede führen zu einer Wärmekonvektion zwischen der Flüssigkeit im Behälter und dem System. In der Praxis ist es schwierig, die Temperatur der Flüssigkeit im Behälter unter 70 °C zu halten ; ②In offenen Systemen führen die Wärmekonvektion sowie die Bewegung des Mediums dazu, dass es mehr Möglichkeiten gibt, dass Wärmeträger mit der Luft in Berührung kommen – dadurch beschleunigt sich die Oxidation ; ③Verletzt die Mitarbeiter durch nicht isolierte Hitze. Laut der Erklärung wurde in den alten Vorschriften auf eine Isolierung verzichtet, da bei offenen Systemen die Temperatur des Mediums unter 70 °C gehalten werden sollte, um das Oxidationsverhalten zu verringern. Doch zwischen dem Ideal und der Realität besteht ein Unterschied. Weitere Informationen zu den Standards: Anhang D.3.2 in GB23971: Bei Betriebstemperaturen über 100 °C reagieren organische Wärmeträger mit dem Sauerstoff in der Luft und bilden dabei Oxide usw.