Probleme des Mikrowärmerewaktions-Trockners mit Komprimierluft

2018-08-25View Original

Thread Content

Ich bitte um Hilfe von den Experten: In unserem Unternehmen gibt es zwei Trockner für Komprimierluft mit mikrothermischer Regeneration. Sie laufen in der Regel gleichzeitig. Der Taupunkt liegt in der Regel bei -40 Grad – das ist sehr stabil. Während der Wartungsarbeiten im dritten Jahr wurden die Original-Trocknungsmittel ausgetauscht. Nach dem Wiedereinsatz funktionierte einer der Trockner einwandfrei, während beim anderen der Taupunkt weiterhin unregelmäßig war – er schwankte zwischen 0 und -30 Grad, manchmal lag er sogar über diesem Wert. Bei praktischen Beobachtungen stellte sich heraus, dass bei dem funktionierenden Gerät während der Regeneration die Temperaturen im Trockenturm sowohl oben als auch unten recht hoch lagen – zwischen 60 und 80 Grad. Bei dem Gerät mit Problemen lag die Temperatur im Trockenturm während der Regeneration nur in einem Bereich von etwa 20 Zentimetern Entfernung von der Stelle, an der die heiße Luft einströmte, bei fünfzig bis sechzig Grad. An den restlichen Wänden des Trockenturms lag die Temperatur bei der Umgebungstemperatur, also bei etwas über 30 Grad – eine sehr niedrige Temperatur. Deshalb haben wir verschiedene Lösungsansätze ausprobiert, doch deren Wirkung war nicht erkennbar. 1. Die Menge an recyceltem Druckluftstrom wurde erhöht – der Ventilwert stieg von 1/3 auf 2/3. Das Geräusch beim Entlüften vor Ort war sehr laut; dadurch sank der Druck der Druckluft auf 0,6 MPa. Der Taupunkt verbesserte sich etwas, erreichte aber immer noch nicht -40 Grad. Auch die Temperatur im Turm war unzufriedenstellend. 2. Die Temperatur des Regenerationsgases wurde von 150 auf 200 eingestellt; auch der Taupunkt verbesserte sich nur geringfügig. Die Temperatur im Turm beträgt etwas über 30 Grad. 3. Ersetzen des Aluminiumoxid-Trockenmittels; das alte Trockenmittel ist in gutem Zustand und weist keine Anzeichen von Verschmutzung oder Zerstörung auf. 4. Überprüfen Sie die Filter an den Eingang- und Ausgangsstellen der Trocknertürme. Falls es zu Korrosion gekommen ist, ersetzen Sie die Filter durch neue. Wenn das Problem weiterhin besteht, ist etwas anderes im Spiel. 5. Überprüfen Sie den Schalldämpfer am Ausgang der Turbine – er sollte nicht verstopft sein. Beim Wechsel der Turbinenart strömt viel Wasserdampf heraus; während des Regenerationsvorgangs ist die Ausgasung feucht. 6. Die Einlasstemperatur des Trockners liegt zwischen 30 und 40 Grad, wobei sich der Taupunkt kaum verändert. 7. Die Messung zeigte, dass der Widerstand der drei Heizelemente normal ist. Im Grunde haben wir die oben genannten Überprüfungen durchgeführt, doch das hatte kaum einen Einfluss auf den Taupunkt. Früher konnte der Taupunkt bei derselben Menge an komprimierter Luft bei -40 Grad stabil gehalten werden, doch jetzt schwankt er ständig zwischen 0 und -30 Grad – in Form von Sinuswellen. Die Werte ändern sich alle Stunde. Ich frage mich, ob es jemanden mit umfangreichen Erfahrungen gibt, der mir dabei helfen kann. Ich wäre ihm sehr dankbar! ! !
Reply #22018-08-26
Dieses Phänomen wird meist durch einen Leck im Schaltventil verursacht. Es lohnt sich, nachzusehen, ob es tatsächlich ein Leck gibt. Außerdem weist einer der Reiniger aufgrund des genannten Grundes einen hohen Wassergehalt auf; daher sollte er besonders intensiv erhitzt werden, um das Wasser zu entfernen. Aus Sicht des Drucks lässt sich das vielleicht relativ genau feststellen, doch ein Leck in der Umschaltventil ist von außen schwer zu erkennen. Dazu gehören auch Gleichspannungsventile. Es ist möglich, alle Umstellventile vollständig zu entfernen, um eine umfassende Dichtheitsprüfung durchzuführen.
Reply #32018-08-26
In Ordnung, danke. Wir haben bereits die Rückflussventile überprüft – es gibt keine Probleme. Die Schalventile werden wir noch einmal testen
Reply #42018-09-21
Bruder, bevor wir so viele Fragen besprechen, sollten wir erst klären, ob die Messung des Schwellenpunkts überhaupt genau ist. Die Sehkraft ist schlecht, alles, was man sieht, ist unscharf. 1. Die Menge an recyceltem Druckluftstrom wurde erhöht – der Ventilwert stieg von 1/3 auf 2/3. Das Geräusch beim Entlüften vor Ort war sehr laut; dadurch sank der Druck der Druckluft auf 0,6 MPa. Der Taupunkt verbesserte sich etwas, erreichte aber immer noch nicht -40 Grad. Auch die Temperatur im Turm war unzufriedenstellend. Diese Messwerte haben keinerlei Bedeutung für die Praxis: Wenn die Strömungsgeschwindigkeit zunimmt, werden die Werte sicherlich sinken. Es muss geklärt werden, ob es sich um Normaldruck oder Druck unterhalb des Normaldrucks handelt ;
Reply #52019-12-12
Ist das Problem des Thread-Starters gelöst? Wir haben das gleiche Problem – gibt es Erfahrungsberichte?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.