HCBBS Forum (Deutsch)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Frage zur Prüfdruck für Behälter

2018-09-06View Original

Thread Content

Aufrechter Behälter (ca. 3 Meter), Konstruktionsdruck 0,5 MPa, statischer Druck der Flüssigkeitssäule 0,03 MPa, berechneter Druck beträgt somit 0,53 MPa, Prüfdruck 0,625 MPa. Sowohl der Entwurfsdruck als auch der Prüfdruck sind der Druck an der Oberseite des Behälters. Frage: Bei der Druckprüfung – muss bei diesem Test der statische Druck der Flüssigkeitssäule berücksichtigt werden? Wie kann man feststellen, ob der Boden des Behälters einem Druck von 0,655 MPa standhalten kann?
Reply #22018-09-06
Während des Drucktests wird der Testdruck ohne Berücksichtigung des statischen Drucks der Flüssigkeitssäule berechnet. Bei der Überprüfung der maximalen Gesamtmembranspannung σT im unteren Gehäuse muss die Bedingung σT ≤ 0,9·Relφ erfüllt sein. Wenn diese Bedingung erfüllt ist, bedeutet das, dass das untere Gehäuse den Testdruck aushalten kann.
Reply #32018-09-06
Wenn der Turm sehr hoch ist – nehmen wir an, es handelt sich um einen Test – wird dann auch der statische Druck der Flüssigkeitssäule nicht berücksichtigt? Der statische Druck ist auch sehr hoch
Reply #42018-09-06
Hydraulischer Prüfdruck der Turmbehälter = 1,25 * Konstruktionsdruck * zulässiger Spannungspegel bei Raumtemperatur / zulässiger Spannungspegel bei Konstruktionstemperatur; Prüfdruck bei hydrostatischem Horizontaltest des Turms = 1,25 * Nenndruck * zulässiger Spannungspegel bei Raumtemperatur / zulässiger Spannungspegel bei der Konstruktions Temperatur + statischer Druck der Flüssigkeitssäule beim hydrostatischen Vertikaltest.
Reply #52018-09-06
Alles muss berücksichtigt werden, hauptsächlich kommt es darauf an, welchen Anteil der statische Druck der Flüssigkeitstolumen ausmacht. Man sollte den statischen Druck der Flüssigkeitssäule bei der Konstruktion nicht mit dem Druck während des Experiments verwechseln. 1. Wenn Sie den Behälter entwerfen, fügen Sie 0,03 hinzu. Stellen Sie sicher, dass der Behälter Flüssigkeit enthält und voll ist, damit 0,03 zutrifft. 2. Egal ob horizontal oder vertikal – solange es einen Wasserdruck gibt, entsteht ein statischer Druck durch die Flüssigkeitssäule. Dieser Wert muss bei der Berechnung berücksichtigt werden. Allerdings unterscheiden sich die Werte des statischen Drucks durch die Flüssigkeitssäule bei horizontaler und vertikaler Anordnung.
Reply #62018-09-06
Wenn beim Betrieb der Anlage ein statischer Druck von 0,03 auf der Flüssigkeitssäule besteht, muss dieser Wert bei der Konstruktion berücksichtigt werden, indem der berechnete Druck erhöht wird. Bei der Überprüfung des Wasserdrucks im Rahmen der Druckprüfung sollte der statische Druck der Flüssigkeitssäule berücksichtigt werden
Reply #72018-09-06
Der erfahrene Meister sagte mir, dass bei den vertikalen Tests auch der Testdruck mit dem statischen Druck der tatsächlichen Flüssigkeitssäule verglichen werden sollte – als Berechnungsdruck, um den Punkt zu finden, an dem dieser am höchsten ist. Schon einmal kam es vor, dass Turbinen mit großer Höhe und geringer Wandstärke während der Tests versagten.
Reply #82018-09-06
Warum wird bei der Überprüfung des Drucks im vertikalen Drucktest nicht der statische Flüssigkeitsdruck berücksichtigt? Die statische Flüssigkeitsdruckkraft existiert nur, wenn der Behälter im aufrechten Zustand getestet wird. Dieser Druck wurde nicht überprüft – bedeutet das also, dass der Testdruck am Boden des Behälters beim Aufrechten Testen höher ist als der überprüfte Wert?
Reply #92018-09-06
Das ist logisch, vielleicht wird das normalerweise übersehen?
Reply #102018-09-06
Aber im Allgemeinen scheint es auch nicht so geprüft worden zu sein; in den Berechnungen wird lediglich ein Versuchsdruck angegeben
Reply #112018-09-06
Es wurde ein statischer Druck getestet, aber der Testdruck spiegelte diesen statischen Druck nicht wider
Reply #122018-09-06
Wenn es sich um einen turmartigen Behälter handelt, kann der statische Druck sehr hoch sein – wird dieser auch nicht berücksichtigt?
Reply #132018-09-06
Meint „hinzufügen“, dass ich nicht selbst rechnen muss? Manuelle Eingabe des Prüfdrucks?
Reply #142018-09-06
Bei turmartigen Behältern wird lediglich ein Drucktest durchgeführt; dabei wird der Druck der Flüssigkeitssäule nicht berücksichtigt. Da das Manometer während des Tests an der Oberseite befindet, entspricht der Testdruck dem Druck an dieser Stelle. Der Druck, der am Boden wirkt, beträgt somit (Testdruck + statischer Druck).
Reply #152018-09-06
Wurde die Belastbarkeit des Bodens unter Testdruck + statischem Druck überprüft?
Reply #162018-09-07
Es muss berücksichtigt werden, dass gemäß den Anforderungen in Punkt 150 vor dem Hydrauliktest eine Berechnung der Druckfestigkeit durchgeführt werden muss – einschließlich des statischen Drucks der Flüssigkeitssäule
Reply #172018-09-07
Kann man das so verstehen: Angenommen, es gibt keinen statischen Druck der Flüssigkeitssäule, dann entspricht der berechnete Druck dem Entwurfsdruck. Wenn man eine Dicke von 10 mm annimmt, dann wird auch der Prüfdruck nach dieser Formel berechnet; Man geht davon aus, dass der statische Druck der Flüssigkeitssäule zunimmt. Der berechnete Druck entspricht somit dem Konstruktionsdruck plus dem statischen Druck der Flüssigkeitssäule. Es wird angenommen, dass die Berechnungstiefe 12 mm beträgt. Auch der Prüfdruck wird nach dieser Formel berechnet – wobei die Tiefe bereits bei der Berechnung berücksichtigt wird.
Reply #182018-09-07
Meine Ansicht ist, dass dies von den tatsächlichen Bedingungen abhängt. Wenn bei normaler Betriebsweise die Dichte des Mediums deutlich größer ist als die Dichte des Mediums, das für Drucktests verwendet wird, dann muss bei vertikalen Tests auch der statische Druck der Flüssigkeitssäule berücksichtigt werden. Andernfalls sollte er nicht berücksichtigt werden. Bei horizontalen Tests hingegen muss er berücksichtigt werden
Reply #192018-09-08
Der vertikale Testdruck wird aus dem berechneten Druck ermittelt; es ist nicht mehr notwendig, den statischen Druck der Flüssigkeitssäule zu berücksichtigen.
Reply #202018-09-08
Das kann doch nicht sein, die Prüfdrücke werden schließlich nach dem Designdruck berechnet. 1,25-facher Nenndruck

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.