HCBBS Forum (Deutsch)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Regelmäßige Überprüfung von Ballonbehältern

2018-10-30View Original

Thread Content

Ich habe eine Frage an Sie alle: Mit welchen Methoden werden bei Ethylen-, Propylen-, Tetra- und Penta-Cylinderbehältern Wartungsarbeiten durchgeführt?
Reply #22018-10-30
Makroinspektion, Oberflächenprüfung sowie Bestimmung der Wandstärke sind erforderlich. Bei Bedarf kommen zusätzlich Prüfungen auf Härte, Aufdeckung von Defekten in den Schweißnähten, metallurgische Analyse sowie Prüfung der Vertikalität der Stützen hinzu
Reply #32018-11-01
In Ordnung, danke, das habe ich gelernt. In diesem Fall kann die Ausrüstung nur nach einer erfolgreichen Innenprüfung ersetzt werden – gibt es keine Möglichkeit einer Außenprüfung?
Reply #42018-11-01
Das wurde nicht selbst festgelegt. Es muss strikt nach Kapitel 8 der TSG21 „Vorschriften für feste Stoffe“ vorgegangen werden. Außerdem verfügen die Prüfstellen am Standort der Anlagen über spezifische Anleitungen für regelmäßige Prüfungen. Kapitel 8 der Vorschriften legt lediglich grundlegende Anforderungen fest; in den Anleitungen können weitere Prüfpunkte aufgeführt sein.
Reply #52018-11-01
In der Regel ist eine Innenschau erforderlich, denn die Mängel, die beim Gebrauch auftreten, treten in der Regel an der Innenfläche auf.
Reply #62018-11-02
Sie können sich die Vorschriften für die regelmäßige Überprüfung von kugelförmigen Speichertanks ansehen
Reply #72019-03-19
Wenn der Behälter eine gewisse Druckerhöhung zulässt, können die Druckhaltungsbedingungen mittels externer Schallemissionssensorik überprüft werden. Falls keine Probleme auftreten, ist es nicht notwendig, den Behälter zu öffnen

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.