Müssen vertikale Stickstofftanks gegen Blitze geschützt werden?

2018-12-22View Original

Thread Content

Dieser Beitrag wurde zuletzt von kareale88 am 2019-3-22 08:24 bearbeitet. Benötigen vertikale Stickstofftanks einen Blitzschutz sowie eine Erdung? Die Höhe beträgt etwa 16 Meter, der Druck 22 MPa
Reply #22018-12-22
Dieser Beitrag wurde zuletzt von kareale88 am 22.12.2018 um 08:46 bearbeitet. Bei brennbaren, explosiven oder stark entzündlichen Stoffen werden an den Verbindungsstellen der Druckbehälter oft Kupferplatten oder Stahlseile verwendet, um die beiden Flansche miteinander zu verbinden und so den Widerstand zu verringern. Dadurch wird eine Ansammlung von statischem Strom vermieden. Außerdem sollten die Entladungsanschlüsse für Blitze und die Anschlüsse zur Entstauung getrennt werden. Der Abstand zwischen den Leitungen für die Entladungsanschlüsse bei Tankstellen für Flüssiggas sollte mehr als 3 m betragen. Um zu verhindern, dass in Druckbehältern und deren Anbauteilen statische Elektrizität angesammelt wird, ist am unteren Teil des Druckbehälters eine Erdungsschicht angebracht. Diese ist mit einem Kabel mit dem Erdepol verbunden; der Widerstand gegenüber der Erde darf dabei nicht größer als 10 Ω sein. Um ein Ansteigen des Widerstands durch Rost zu vermeiden, wird die Erdeleiterplatte in der Regel aus Edelstahl hergestellt. In den „Vorschriften zur Prävention und Minderung von Blitzeinschlägen“ ist festgelegt: Wer eine Blitzschutzanlage installieren muss, dies aber verweigert, kann mit einer Geldstrafe in Höhe von bis zu (B) bestraft werden. A. 10.000 Yuan B. 30.000 Yuan C. 50.000 Yuan D. 100.000 Yuan
Reply #32018-12-24
Das Medium ist Stickstoff. Wenn die Grundlage für die Installation der Anlage in einer „höher gelegenen“ Gegend liegt oder es dort häufig zu Gewittern kommt, muss man über den Einsatz von Blitzeindämmern nachdenken. Andernfalls ist das nicht notwendig
Reply #42018-12-24
Der Schutz vor Blitzen hängt nicht von der persönlichen Entscheidung ab, ob er eingerichtet werden soll oder nicht. Er muss den Anforderungen an die Erdung gegen statische Elektrizität entsprechen und den Vorgaben der Norm GB 50160 für den Brandschutz bei petrochemischen Anlagen sowie den Vorgaben der Norm GB 50650 für den Schutz vor Blitzen entsprechen
Reply #52019-03-22
Es sollte eine Erdung erfolgen, um die durch den Fluss der Flüssigkeit im Behälter entstehende statische Elektrizität abzuleiten

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.