Hilfe bei Ausfall des Kesselbrenners

2019-01-18View Original

Thread Content

Wir haben hier einen Gaskessel mit Dampferzeugung. In den letzten Tagen traten ständig Probleme auf – der Brenner ging aus. Seltsamerweise zeigte das Bedienfeld des Brenners keine Fehleranzeige. Es war auch nicht notwendig, die Reset-Taste am Brenner drei Sekunden lang gedrückt zu halten, um ihn zurückzusetzen. Es reichte aus, dies über den Touchscreen im Steuerpult zu tun. Und es handelt sich nicht um ein Zündproblem – das Gerät geht jedes Mal aus, kurz bevor der Druck zum Abschalten des Ofens erreicht wird. Selbst wenn ich die Hitze manuell auf niedrig stelle, geht das Gerät trotzdem aus. Der Gasdruck weist keine Schwankungen auf. Könnten Sie bitte feststellen, wo genau das Problem liegt?
Reply #22019-01-18
Überprüfen Sie, ob die Ventile in den Gasleitungen aus irgendeinem Grund geschlossen sind. Wenn der Grund nicht gefunden werden kann, liegt das wahrscheinlich am PLC. Bitte lassen Sie den Hersteller das Problem beheben
Reply #32019-01-18
Es sollte kein Problem mit dem PLC sein – das Gerät geht nicht jedes Mal aus, wenn es gestartet wird.
Reply #42019-01-18
Kleine Probleme – es ist besser, mit dem Hersteller in Verbindung zu treten, anstatt selbst nachzudenken. So spart man zumindest Zeit und Mühe. P
Reply #52019-01-20
Der Hersteller sagt, es könnte zu einem Fehltrigger durch elektromagnetische Störungen kommen
Reply #62019-08-01
Überprüfen Sie die Gasventilgruppe – bei uns war es genauso. Nach dem Austausch der Ventilgruppe wurde es besser. Die Filtermembran aussaugen. Verhältnis von Wind zu Gas.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.