Thread Content
Wir haben hier einen Gaskessel mit Dampferzeugung. In den letzten Tagen traten ständig Probleme auf – der Brenner ging aus. Seltsamerweise zeigte das Bedienfeld des Brenners keine Fehleranzeige. Es war auch nicht notwendig, die Reset-Taste am Brenner drei Sekunden lang gedrückt zu halten, um ihn zurückzusetzen. Es reichte aus, dies über den Touchscreen im Steuerpult zu tun. Und es handelt sich nicht um ein Zündproblem – das Gerät geht jedes Mal aus, kurz bevor der Druck zum Abschalten des Ofens erreicht wird. Selbst wenn ich die Hitze manuell auf niedrig stelle, geht das Gerät trotzdem aus. Der Gasdruck weist keine Schwankungen auf. Könnten Sie bitte feststellen, wo genau das Problem liegt?
Überprüfen Sie, ob die Ventile in den Gasleitungen aus irgendeinem Grund geschlossen sind. Wenn der Grund nicht gefunden werden kann, liegt das wahrscheinlich am PLC. Bitte lassen Sie den Hersteller das Problem beheben
Es sollte kein Problem mit dem PLC sein – das Gerät geht nicht jedes Mal aus, wenn es gestartet wird.
Kleine Probleme – es ist besser, mit dem Hersteller in Verbindung zu treten, anstatt selbst nachzudenken. So spart man zumindest Zeit und Mühe. P
Der Hersteller sagt, es könnte zu einem Fehltrigger durch elektromagnetische Störungen kommen
Überprüfen Sie die Gasventilgruppe – bei uns war es genauso. Nach dem Austausch der Ventilgruppe wurde es besser. Die Filtermembran aussaugen. Verhältnis von Wind zu Gas.