Probleme mit der Elektrostatik an den Flanschen

2019-03-15View Original

Thread Content

Gestern habe ich den Ort vor Ort inspiziert. Der erfahrene Meister zeigte auf die Antistatik-Verbindung an der Flansche einer Kompressorkraftstoffleitung und fragte mich: Ist diese Antistatik-Verbindung wirklich notwendig? Im Nu war ich verwirrt: Die Verbindung stand doch bereits, warum wurde sie dann nicht benötigt? Der erfahrene Meister sagte: Das ist hier nicht nötig. Weißt du, warum? Was ich in Frage stelle: Weil es Luft im Rohr gibt? Der erfahrene Meister sagte: Dieser Flansch hat 8 Bolzen – mehr als 4 davon sind nicht notwendig. Ah? Gibt es diese Aussage noch? Bitte diskutieren die Meeressportler aktiv, in welcher Norm eine solche Aussage zu finden ist Gibt es außerdem noch andere Fälle, in denen keine antistatischen Verbindungsleitungen erforderlich sind?
Reply #22019-03-15
Mehr als 4 Schrauben sind nicht notwendig, warum? Dasselbe Frage!
Reply #32019-03-15
Norm für die Entstörung bei der Petrochemieindustrie SH3097–2000 4.3.3 Wenn metallische Flansche mit Metallschrauben oder Klammern befestigt werden, ist in der Regel kein zusätzliches Entstörungskabel notwendig. Es muss jedoch gewährleistet sein, dass zwischen mindestens zwei Schrauben oder Klammern eine gute leitfähige Kontaktoberfläche vorhanden ist. Vorschriften für die Blitzsicherheit bei Öl und Ölanlagen GB 15599-2009 4.7 Leitungen 4.7.1 Die Ölleitungen können selbst als Blitzeindämmung verwendet werden. Die Übergangswiderstände an den Verbindungsstellen wie Biegungen, Ventilen und Metallflanschen müssen größer als 0,03 Ohm sein. An diesen Verbindungsstellen sollten Metalldrähte verwendet werden, um eine Verbindung herzustellen. Zudem sollten die Verbindungsstellen mit Steckverbindern verschlossen werden. Bei Metallflanschen, die mit mindestens 5 Bolzen verbunden sind, ist in einem nicht korrosiven Umfeld kein Kurzschluss notwendig; es muss jedoch ein elektrischer Leitweg vorhanden sein.
Reply #42019-03-15
Mehr als vier Schrauben sowie der Einsatz von Metalldämpfern erfordern keine elektrostatische Verbindung
Reply #52019-03-16
Unsinn – Bolzen haben keine Funktion bei der Leitung von Elektrizität. Zur Verhinderung von Entzündungen und Explosionen werden stattdessen Kupferleitungen verwendet, um die beiden Flansche miteinander zu verbinden.
Reply #62019-03-16
Flansche mit 8 Bolzen benötigen keinen elektrostatischen Übergang, da der Widerstand ausreichend gering ist
Reply #72019-03-16
Mehr als 4 Bolzen erfordern keine Brückenschaltung
Reply #82019-03-19
Niemand hat dir geantwortet, ich frage noch einmal für dich

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.