Wie viele Quadratmeter Plattenwärmeübertrager sind etwa erforderlich, um mit Wasser bei etwa 10 Grad Gefrierpunkt eine Flüssigkeit bei Raumtemperatur auf 15 Grad abzukühlen? Ich möchte mit einem Wärmetauscher Flüssigkeiten mit niedrigem Siedepunkt abkühlen – dabei geht es mir vor allem um eine hohe Wärmeübergabseffizienz sowie einen geringen Platzbedarf. Gibt es noch andere Möglichkeiten zur Abkühlung?
Reply #22019-06-11
Der Durchfluss ist gering, sehr niedrig – es handelt sich um eine Flüssigkeit, die zum Besprühen verwendet wird
Reply #32019-06-11
(1) Bestimmung der Wärmelast Q:
Q = G · ρ · CP · Δt

(2) Bestimmung der Temperatur am Eingang und Ausgang des kalten bzw. warmen Fluids:
t2 = t1 + Q / (G · ρ · CP)

(3) Durchflussrate des kalten bzw. warmen Fluids:
G = Q / (ρ · CP · (t2 – t1))

(4) Bestimmung der durchschnittlichen Temperaturdifferenz Δtm:
Δtm = (T1 – t2) – (T2 – t1) / √[(T1 – t2) · (T2 – t1)]
oder
Δtm = (T1 – t2) + (T2 – t1) / 2

(5) Auswahl des geeigneten Plattenformats:
Sobald alle möglichen Plattenformate ausgewählt wurden, wird eine Analyse der Ergebnisse durchgeführt.   (6) Aus dem Bereich der K-Werte wird der Bereich der Anzahl der Platten, Nmin und Nmax, berechnet.
Nmin = Q / Kmax · Δtm · FP · β
Nmax = Q / Kmin · Δtm · FP · β
Reply #42021-03-26
Wie viel ist nicht viel? Bist du im Technikbereich tätig? Wie spricht man, als wäre man ein Laie auf der Kundenseite?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.