Thread Content
Ich hätte ein paar Fragen: 1. Wenn Druckbehälter und Rohrleitungen in diesem Jahr zum ersten Mal einer regelmäßigen Inspektion unterzogen werden, müssen dann keine jährlichen Inspektionen mehr durchgeführt werden? Wird die Inspektion in solchen Fällen immer von einem örtlichen zuständigen Prüfinstitut übernommen? 2. Sind die regelmäßigen Prüfungen sowie die umfassenden Prüfungen von Druckbehältern und Rohrleitungen unterschiedliche Bezeichnungen – oder handelt es sich dabei um dasselbe? Denn bei der Überprüfung über die Plattform für die Verwaltung von Spezialgeräten gibt es nur zwei Arten von Prüfungen: eine vollständige Prüfung und eine jährliche Prüfung. 3. Die jährliche Überprüfung kann von der Nutzungsstelle selbst durchgeführt werden, muss jedoch von einer Einrichtung mit den entsprechenden Prüfaufgaben durchgeführt werden – ist das richtig so zu verstehen?
Zunächst werden die Prüfberichte für Druckbehälter in gesetzlich vorgeschriebene Prüfungen (regelmäßige Prüfungen) und auf Veranlassung durch den Betreiber durchgeführte Prüfungen (jährliche Prüfungen, Prüfungen vor Inbetriebnahme) unterteilt. Die erste regelmäßige Prüfung wird als Erstprüfung bezeichnet; früher wurde sie als umfassende Prüfung bezeichnet – beides bedeutet dasselbe. Die gesetzliche Inspektion darf nicht überfällig werden, da sonst Strafen drohen; sie muss einen Monat im Voraus durchgeführt werden. Die jährliche Überprüfung ist aufgrund technischer Vorschriften mindestens einmal im Jahr erforderlich und stellt zugleich eine gesetzlich vorgeschriebene Prüfung dar, die durchgeführt werden muss. Ähnlich verhält es sich mit der monatlichen Überprüfung. Die Prüfung vor Inbetriebnahme stammt aus früheren Vorschriften und ersetzt die Überwachung bei der Installation von Druckbehältern; sie wird schrittweise abgeschafft. Druckrohre ähneln Druckbehältern, weisen jedoch keine Prüfung vor Inbetriebnahme auf, sondern eine ordnungsgemäße Überwachung bei der Installation, die zu den gesetzlich vorgeschriebenen Prüfungen gehört. Zweitens kann die jährliche Überprüfung entweder selbst durchgeführt werden oder an ein spezialisiertes Prüfinstitut übertragen werden, vorausgesetzt, dies wird von der örtlichen Aufsichtsbehörde genehmigt. Selbst wenn die jährliche Überprüfung von einem solchen Prüfinstitut durchgeführt wird, ist sie ungültig, wenn die örtliche Aufsichtsbehörde sie nicht anerkennt. Das wurde bereits gesagt. Zum Schluss kann man noch alle offenen Fragen stellen.
In der TSG21 werden die jährlichen und monatlichen Überprüfungen als regelmäßige Selbstüberprüfungen bezeichnet. Wenn die monatliche Überprüfung und die jährliche Überprüfung zusammenfallen, kann die monatliche Überprüfung weggelassen werden. Im Allgemeinen werden in dem jeweiligen Jahr regelmäßige Prüfungen durchgeführt, aber keine jährlichen Prüfungen. Es ist auch möglich, zunächst eine jährliche Überprüfung durchzuführen und anschließend die regelmäßigen Prüfungen. Einige Prüfinstitute verlangen hingegen, zuerst die regelmäßigen Prüfungen durchzuführen und danach die jährliche Überprüfung – in der Regel werden im selben Jahr nur die regelmäßigen Prüfungen durchgeführt.
Früher wurden Prüfungen, Tests und Inspektionen nicht so detailliert voneinander unterschieden, und die Bezeichnungen waren ebenfalls unklar. Nach Inkrafttreten des Gesetzes über Sondergeräte wurden regelmäßige Prüfungen sowie regelmäßige Selbstinspektionen festgelegt. Dies geht ursprünglich auf die Vorschriften zur Sicherheitsüberwachung von Sondergeräten zurück. Das Gesetz über Sondergeräte enthält klare Strafbestimmungen für Inspektionen, doch für die Überprüfungen gibt es lediglich Anforderungen ohne konkrete Strafbestimmungen; die entsprechenden technischen Vorschriften können diese Anforderungen nur weiter präzisieren. Ob eine Überprüfung durchgeführt werden soll oder nicht, hängt von den lokalen Vorschriften ab oder von der Stellungnahme der örtlichen Aufsichtsbehörden.
:Die Erklärung zum Handshake ist sehr klar, danke!
Erste Frage: Für Druckbehälter und Druckleitungen gibt es keine Rede von jährlichen Inspektionen – es gibt nur regelmäßige Inspektionen sowie jährliche Überprüfungen; Zweite Frage: Regelmäßige Prüfungen und umfassende Prüfungen sind dasselbe. Derzeit haben die Vorschriften eine einheitliche Definition dafür – es handelt sich dabei um „regelmäßige Prüfungen“. Dritte Frage: Regelmäßige Prüfungen müssen von Prüfinstituten durchgeführt werden, die über die entsprechenden Qualifikationen verfügen (derzeit in der Regel die zuständigen Prüfinstitute am Ort der Anlagen). Jährliche Prüfungen hingegen können von qualifiziertem Personal innerhalb des Unternehmens durchgeführt werden, oder es kann auch ein Prüfinstitut für Spezialanlagen beauftragt werden. Freundlicher Hinweis: Egal ob es sich um Druckbehälter oder Druckleitungen handelt – regelmäßige Prüfungen und jährliche Inspektionen sind zwei verschiedene Prüfverfahren. Der Inhalt sowie der Schwerpunkt dieser Prüfungen unterscheiden sich völlig, weshalb sie einander nicht ersetzen können. Zum Beispiel: Ein Behälter oder ein Rohr muss auch dann eine jährliche Überprüfung durchlaufen, wenn es bereits zuvor regelmäßig überprüft wurde.
Liren Electromechanical konzentriert sich auf die regelmäßige Überprüfung sowie jährliche Inspektion von Druckbehältern. Das Unternehmen bietet Dienstleistungen im Bereich der Prüfung, Meldung, Benachrichtigung, Installation sowie Anmeldung von Druckbehältern an. Zudem übernimmt es die Abwicklung der Registrierung von Druckbehältern. Liren Electromechanical ist das Unternehmen Shenzhen Liren Electromechanical Equipment Engineering Co., Ltd., das im Jahr 2008 gegründet wurde. Sein Vorgänger war das Guangdong Electromechanical Equipment Technology Research Center. Im Jahr 2015 entwickelte sich das Unternehmen weiter und ist heute ein Unternehmen, das sich auf Dienstleistungen im Bereich der Installation von Elektromechanischen Anlagen, auf Projekte im Bereich Energieeinsparung und Umweltschutz sowie auf die Installation und Prüfung von Spezialgeräten spezialisiert hat. Nach jahrelanger Entwicklung verfügt das Unternehmen über ein hochqualifiziertes Service-Team, das durch hervorragende Servicequalität sowie professionelle Sicherheitstechnologien einer breiten Palette von Kunden eine noch bessere und hochwertigere Dienstleistung bietet. Komplette Dienstleistungen für Spezialgeräte – von der Übernahme der gesamten Abwicklung bezüglich Sicherheitsventile, Druckmessgeräte sowie der regelmäßigen Überprüfung von Druckbehältern über die jährliche Inspektion dieser Geräte bis hin zur Anmeldung derselben. Ebenso werden Tankanlagen, Luftkompressoren, Kessel, Gabelstapler und Hebezeuge sowie weitere Spezialgeräte beschafft, überprüft, installiert und regelmäßig inspiziert – alles aus einer Hand. www.lirenjd.com
Regelmäßige Prüfungen sind gesetzlich vorgeschriebene Prüfungen, die vor Ablauf der Frist durchgeführt werden müssen. Die jährliche Überprüfung wird in der Regel von dem Unternehmen selbst durchgeführt. Es ist jedoch erforderlich, über die notwendigen Zertifizierungen für die Verwaltung von Druckrohren und -behältern zu verfügen sowie über Werkzeuge und Geräte wie Dickenmessgeräte
Bei der regelmäßigen Überprüfung (Grundüberprüfung) werden alle Teile überprüft oder nur eine Stichprobenprüfung durchgeführt? Wie hoch ist die Stichprobenquote?
Der Testanteil beträgt 20 % oder 100 %, in sehr seltenen Fällen auch 50 %. Selbst bei einem Testanteil von 20 % muss man für die nicht getesteten Bereiche haften, daher wird in der Regel ein Anteil von 100 % gewählt. Die Lufttanks mit diesem geringen Risiko sind eine andere Sache.
Die regelmäßige Überprüfung von Behältern bezeichnet die Prüfung auf Einhaltung der Sicherheitsanforderungen an Behälter, die im Einsatz sind. Wenn ein Behälter eine solche regelmäßige Überprüfung besteht, gilt seine Sicherheitslage als den entsprechenden Anforderungen der Vorschriften für feste Behälter entsprechend. Daher bezieht sich die Stichprobenkontrolle nicht auf die regelmäßige Überprüfung – schließlich umfasst diese alle Teile des Behälters selbst. Im Rahmen der regelmäßigen Prüfungen bezieht sich die Stichprobenentnahme in der Regel auf bestimmte Prüfungspunkte, wie z. B. die Dickemessung und die zerstörungsfreie Prüfung. Bei der regelmäßigen Prüfung dieses Behälters wählen die Prüfer gemäß den gesetzlichen Vorgaben einige repräsentative Stellen im Grundmaterial oder in den Schweißnähten des Behälters aus, um diese zu prüfen – insbesondere solche Stellen, an denen Sicherheitsrisiken bestehen könnten.