Tank mit innenliegendem Schwimmdeckel

2019-06-20View Original

Thread Content

Um Hilfe: Wie hoch darf die minimale Höhe des Schwimmdeckels eines Tanks mit innenliegendem Schwimmdeckel sein? In der Serie „HG21502.2-1992 – Stählerne vertikale zylindrische Tanks mit innenliegendem Schwimmkörper“ gibt es zwei Höhen: eine Betriebshöhe von 900 mm und eine Wartungshöhe von 1800 mm. Es wird jedoch angegeben, dass die minimale Höhe 1600 mm beträgt und der niedrigste Flüssigkeitsspiegel bei 1800 mm liegt. Im Moment ist unklar, welche Variante richtig ist. Ich hoffe, dass jemand mit Erfahrung im Umgang mit Tanks mit innenliegendem Schwimmkörper mir helfen kann. Danke!
Reply #22019-06-20
Betriebshöhe von 900 mm, Wartungshöhe von 1800 mm
Reply #32019-06-20
Siehe Standard SH/T3194-2017
Reply #42019-06-22
Zuerst schauen wir uns an, wie hoch die Säulen der Schwimmplattform sind. Derzeit liegt der Wert in der Regel bei 1800 mm. Wenn das der Fall ist, dann befindet sich auch die niedrigste Position der Schwimmplatte, wenn der Inhalt des Behälters leer ist, bei etwa 1800 mm. Im Prinzip darf der Flüssigkeitsspiegel im Speicher während seiner normalen Nutzung nicht unter die Höhe der Schwimmplatte sinken. Falls ein Betrieb bei niedrigem Flüssigkeitsspiegel unbedingt notwendig ist, muss man darauf achten, den Durchfluss und den Druck des Mediums zu kontrollieren. Andernfalls kann es durch statische Elektrizität zu Sicherheitsunfällen kommen.
Reply #52019-06-23
Welche Norm haben Sie als Referenz? In der Norm, die ich gesehen habe, beträgt die vorgeschriebene Höhe 900 mm. Meiner Ansicht nach ist die minimale Höhe ebenfalls 900 mm
Reply #62019-12-02
Je nach Konstruktion der Schwimmplatte können verstellbare Stützen verwendet werden. Eine ist die Betriebshöhe, etwa 900, die andere die Wartungshöhe, etwa 1800, aber in Wirklichkeit nutzlos, da die Einstellung der Beinhalterhöhe sehr umständlich ist und es sich nicht lohnt.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.