Thread Content
Wie im Titel erwähnt, bauen wir einen Speichertank, in dem sich wasserfreies Fluorwasserstoff befindet. Ist es notwendig, einen Sicherheitsventil einzubauen? Flüssigsauerstoffflaschen haben keinen Sicherheitsventil.
Es ist auch in den Rohrleitungen möglich – es muss nicht unbedingt am Gerät sein, solange es eine Schutzfunktion erfüllt.
Das muss unbedingt sein! Was denkt der Besitzer?
Warum muss es unbedingt sein? Flüssigsauerstoffflaschen gibt es nicht.
Ich mag wirklich deinen Ehrgeiz, unbedingt Probleme mit den Strommasten zu schaffen. Im strengen Sinne ist es nicht notwendig, Sicherheitsventile zu verwenden – man kann stattdessen auch Sprengscheiben einsetzen. 1. Schauen Sie sich zunächst die Fertigstellungskonstruktion an, um herauszufinden, welche Art von Sicherheitsventil erforderlich ist, welcher Durchmesser notwendig ist und welche Einstelldrücke gelten. 2.TSG21-2016 9.1.2 Gemäß den Anforderungen der Konstruktion. Tatsächlich gibt es keine Wasserstofffluorid-Tanks ohne Sicherheitsventile – und es handelt sich dabei nicht nur um Tanks mit großem Durchmesser.
Warum gibt es keine Flusssäure-Gasflaschen? Welche Unterschiede gibt es dabei auf der technischen Ebene der Druckbehälter? Oder welche Sicherheitsmaßnahmen gibt es für Stahlflaschen? Wenn dir meine Worte gefallen, können wir uns auch treffen und reden, um Freunde zu werden.
Es wird verlangt, dass ein Überdruckentlastungsgerät vorhanden ist, das die Funktion einer Sicherheitsventil übernimmt. Nicht alle Entlastungsgeräte werden jedoch als Sicherheitsventile bezeichnet. Versteht man, was damit gemeint ist, dass hier eine Sprengmembran anstelle eines Sicherheitsventils verwendet wird?
Gemeinsames Verständnis muss man nicht erklären. Schauen Sie sich meine Frage an: Der Flusssäure-Gasbehälter hat weder einen Sicherheitsventil noch eine Druckplatte. Warum ist das so?
Wenn du es nicht installierst, gibt es keine andere Möglichkeit; dazu kannst du dir TSGR0006-2014 selbst ansehen.
Der Unterschied zwischen fest installierten Druckbehältern und mobilen Druckbehältern – Haushalts-Gasflaschen haben ebenfalls keine Sicherheitsventile