Thread Content
Gemäß den Vorgaben von GB150 muss bei der Hydraulikprüfung von Behältern aus Q345R die Temperatur der Flüssigkeit mindestens 5 °C betragen. Das Unternehmen verfügt über viele Behälter mit Deckeln aus Q345R, doch die Anschlüsse bestehen aus 20#. Unser Prozessverantwortlicher verlangt aufgrund der Materialart der Anschlüsse – nämlich 20# – eine Druckprüfung bei einer Temperatur von mindestens 15°C. Ist das angemessen? Kann der Hydrauliktest nicht bei mindestens 5 °C durchgeführt werden?
Kann mir bitte ein Lehrer erklären, wie ihr das macht? Früher, solange die Behälterdeckel aus Q345R bestanden, hielt ich es für ausreichend, wenn die Druckprüfung bei mindestens 5 °C durchgeführt wurde – die Anschlüsse wurden dabei nicht berücksichtigt
Wir haben auch nicht über eine Übernahme nachgedacht – gibt es noch andere fundierte Antworten? Abwarten
Man kann da wirklich nicht zu streng sein – bei Version B muss die Temperatur mindestens 20 Grad betragen. Das muss auch berücksichtigt werden. Ich denke, es reicht aus, wenn man sich auf das Hauptmaterial konzentriert.
Dieser Beitrag wurde zuletzt von bcfshr111 am 31.7.2019 um 15:44 bearbeitet. Ich stimme der Ansicht im 4. Kommentar zu – in der Definition von 150 wird auch überhaupt nicht auf den Druck bei den Hydraulikprüfungen oder auf die entsprechenden Standards eingegangen. Der Zweck des Hydrauliktests besteht hauptsächlich darin, die Gesamtstärke sowie die Dichtigkeit der Anlage zu überprüfen. Deshalb ist meiner Ansicht nach die Festlegung der Temperatur für den Hydrauliktest von den Hauptmaterialien abhängig und hat nichts mit den Anschlussrohren zu tun. Zur Ergänzung: In Punkt 11.4.9.3 der Norm GB150.4 ist ausdrücklich festgelegt, dass die Temperatur des Flüssigkeitsdrucktests für Behälter bei niedrigen Temperaturen mindestens 20 °C über der Temperatur liegen muss, bei der das Behältermaterial sowie die Schweißverbindungen einem Stoßtest unterzogen werden. Zudem muss während des Tests sichergestellt werden, dass die Testtemperatur mindestens 30 °C über der Temperatur liegt, bei der das Metall der Behälterwand keine plastische Verformung mehr aufweist. Ich finde, das Gehäusematerial und die Wandungen des Behälters sind hier bereits ziemlich offensichtlich.
Berücksichtigen Sie nur das Hauptmaterial, nicht die Anschlüsse. Wenn der Durchmesser der Anschlüsse zu groß ist, sollte man das berücksichtigen. Im Allgemeinen können die Anschlüsse vernachlässigt werden
Wenn man die Versuchstemperatur berücksichtigt, werden 5–50 °C gewählt.
Wenn die Belastung 250 beträgt oder mehr, handelt es sich um einen Hauptbelastungselement. In diesem Fall muss die Temperatur für den Hydrostresstest berücksichtigt werden; Wenn der Wert unter 250 liegt, handelt es sich nicht um einen Hauptbelastungselement, und es kann nach Ermessen vorgegangen werden.
Ursprünglich war auch 5 Grad ein vom Menschen festgelegter Wert; er hängt sowohl von der Temperatur des unelastischen Übergangs des Materials als auch von der Dicke des Materials ab. Man muss sich nicht mit 5 oder 15 Grad beschäftigen – außerdem ist die Festigkeit der Verbindung ausreichend hoch, daher gibt es mit 5 Grad kein Problem.
Der Verantwortliche für die Fertigung sagte, dass auch die Anschlüsse an der Ausrüstung dem Druck des Wassertestes ausgesetzt sind und daher berücksichtigt werden sollten. Tatsächlich sind die Temperaturen im Winter bei uns niedrig – es ist sicherlich nicht möglich, eine Temperatur von 15 Grad zu halten. Zudem ist bei einem Volumen von Hunderten von Kubikmetern auch keine Erwärmung des Wassers möglich. Das bedeutet, dass die Temperatur im Raum mindestens 15 Grad Celsius betragen muss
Jeder ist der Ansicht, dass das Hauptmaterial Q345R ist, und es sollte ausreichen, einen Drucktest bei mindestens 5 °C durchzuführen.