Thread Content
Die Rohrflansche sind von der Klasse CL150, die Flansche der Ventile hingegen von der Klasse CL200. Wenn man die Sicherheitsaspekte außer Acht lässt – können Ventile dieser Spezifikation dann an den Rohren installiert werden?
Je nach Klasse unterscheiden sich die Dichtflächen sowie die Abmessungen der Bolzellöcher
Bei unterschiedlichen Druckklassen unterscheidet sich auch der Abstand zwischen den Bolzenlöchern, wodurch die Rohrflansche und Ventilflansche nicht miteinander verbunden werden können.
Dieser Beitrag wurde zuletzt von Dugu Lingyun am 10.12.2019 um 20:46 bearbeitet. Gibt es einen Druckgrad namens CL200? Es gibt keine Flansche in dieser Größe
Nach den Parametern in HG21615 gibt es keine CL200-Klasse
Es müssen Produkte derselben Klasse sein. Bei dem Kauf von Ventilen sollte der Hersteller mit den entsprechenden Anschlussmaßen versorgt werden
Bist du sicher, dass es die Druckstufe CL200 gibt? CL150,300,600,900.....
Danke für eure Antworten. Ich hatte mich geirrt – es gibt kein CL200. Ich meinte, die Druckklassen der Flansche sind unterschiedlich – ist es dann möglich, sie miteinander zu verbinden?
Im Allgemeinen kann eine Installation nicht erfolgen, wenn die Druckstufen unterschiedlich sind. Es gibt jedoch auch Ausnahmefälle, in denen man prüfen kann, ob die Verbindungsabmessungen der Ventilflansche und Rohrflansche bei unterschiedlichen Druckstufen gleich sind – doch diese Möglichkeit ist äußerst gering.