Hallo zusammen, ich habe eine Frage: Es gibt mehrere Tanks mit einem Fassungsvermögen von 300 m³ für konzentrierten Salzsäure. Die ursprünglichen Schwimmervorrichtungen zur Messung des Füllstands (lokale Messgeräte) sowie ein Fernmessgerät am Tank selbst – aufgrund der Tatsache, dass die Öffnungen für die Seile der Schwimmervorrichtungen nicht dicht verschlossen werden konnten, drang ständig Chlorwasserstoffgas aus. Deshalb möchte man diese Schwimmervorrichtungen durch weitere Fernmessgeräte ersetzen. Die Frage ist: Muss ein solcher Tank unbedingt einen lokalen Füllstandsmesser haben? Die Verwendung von zwei Fernmess-Levelmessern entspricht nicht den Vorschriften (einer mit Differenzdruckmessung, einer mit Radar). Hat jemand diese Vorschriften bezüglich der Füllstandsmesser zur Verfügung? Vielen Dank an alle!
SH/T 3007-2014: Richtlinien für die Planung von Tanksystemen in der Petrochemieindustrie. Für Tanks unter Normaldruck ist keine Kombination aus lokalen und ferngesteuerten Messverfahren erforderlich; Drucktanks sind erforderlich
Beratung im Bereich Messgeräte, Beratung im Bereich Automatisierung von Messgeräten
Warum wird nicht transparentes Tetrafluorethylen verwendet? Das ist offensichtlich – außerdem spart es Geld. Sowohl Salzsäure als auch Fluorsäure können verwendet werden
Tanks für Stoffe wie konzentrierte Salzsäure gelten als giftig; daher müssen zwei Pegelmesser mit unterschiedlichen Funktionsprinzipien installiert werden – das ist vorgeschrieben. In Jiangsu gilt dazu die Verordnung Nr. 53 vom Jahr 2019