Thread Content
Es wird ein 500-Liter-Tank für Benzol entworfen, der den Typ mit innenliegendem Schwimmdeckel aufweist. Das Schwimmdeckelmaterial besteht aus Edelstahl. Allerdings ist Benzol äußerst giftig. In der Norm GB50341-2014 „Vorschriften für den Entwurf von vertikalen, zylindrischen Stahltanks“ ist festgelegt, dass diese Norm nicht für äußerst giftige Stoffe gilt. Ich frage die Experten: Für den Speicherung von Benzol sollte welcher Tanktyp verwendet werden und welche Designvorschriften gelten?
Die Toxizitätsstufe von Benzol wird als hochgefährlich eingestuft.
In der Norm HG20660 „Klassifizierungsstandards für die toxischen Gefahren sowie das Explosionsrisiko chemischer Stoffe in Druckbehältern“ wird Benzol als äußerst gefährlich eingestuft
Zunächst gilt tatsächlich, wie der Originalautor sagte, dass 50341 nicht für den Speicherung von Stoffen mit extrem hoher oder hoher Toxizität geeignet ist. Benzol gehört zu den stark giftigen Stoffen (siehe Liste der stark giftigen Stoffe); sein Schadensgrad wird als extrem eingestuft (siehe HG50660). Abgesehen von seiner hohen Toxizität kann Benzol wie brennbare Flüssigkeiten der Klasse A B behandelt werden. Daher reicht es aus, in die Tanks mit innenliegendem Deckel ein Stickstoffverschluss sowie eine Anlage zur Rückgewinnung von Öl- und Dampfdämpfen einzubauen. Die Benzintanks, mit denen ich bisher zu tun hatte, sind genau so konstruiert und installiert. Ich freue mich darauf, später von Ihrem Designprozess und Ihren Ergebnissen zu erfahren. Viel Erfolg!
Dieser Beitrag wurde zuletzt von sdswypf am 19.4.2020 um 15:50 bearbeitet. Bei nicht unter Druck stehenden Behältern für äußerst giftige Stoffe kommt man bei der Planung häufig mit solchen Situationen konfrontiert – die Auswahl der entsprechenden Designstandards ist wirklich schwierig! Nach HG 20660-2000 wird Benzol bei der Bestimmung der technischen Anforderungen an die Dichtheit und Integrität von Behältern als hochgiftig eingestuft ; Nach HG/T 20660-2017 ist Benzol ein äußerst gefährliches Medium ; Nach GBZ 230-2010 gehören Stoffe, die eindeutig krebserregend für den Menschen sind, in die Kategorie der Stoffe mit extremer Gefahr. Da Benzol für den Menschen krebserregend ist, wird Benzol als Stoff mit extremer Gefahr eingestuft ; Zudem ist Benzol ein explosionsgefährliches Medium. In GB 50341-2014 wird in Punkt 1.0.2 festgelegt, dass diese Norm für die Planung von vertikalen, zylindrischen, aus Stahl gefertigten, verschweißten Tanks zur Lagerung von Öl, petrochemischen Produkten sowie anderen ähnlichen Flüssigkeiten bei Normaldruck oder nahezu Normaldruck gilt. Sie gilt nicht für die Planung von unterirdisch gelegenen Tanks zur Lagerung von Stoffen mit extrem hoher oder sehr hoher Toxizität sowie für Tanks zur Lagerung von künstlich gekühlten Flüssigkeiten ; Daher ist GB 50341-2014 nicht für Benzintanks anwendbar, unabhängig davon, ob die Toxizität von Benzol nach HG 20660-2000, HG/T 20660-2017 oder GBZ 230-2010 eingestuft wird. SH/T 3007-2014, Abschnitt 1 (Anwendungsbereich): Diese Norm legt die Auswahl der Tanks in den Lageranlagen für petrochemische Produkte fest sowie die Designprinzipien und technischen Anforderungen für Tanks in Anlagen unter Normaldruck, Niedrigdruck und hohem Druck. Diese Norm gilt für die Planung von Anlagen zur Lagerung und Transport von flüssigen Stoffen in Unternehmen der Petrochemie- und Kohlechemieindustrie – einschließlich Rohstoffe, Zwischenprodukte, Fertigprodukte sowie Hilfsstoffe – bei der Neubau-, Umbau- oder Erweiterungsplanung solcher Anlagen. Sie gilt nicht für die Planung von Tankspeichern für verflüssigte Kohlenwasserstoffe und flüssiges Ammoniak sowie für Tankspeicher für verflüssigten Erdgas. 4.2.5 Es wird vorgeschrieben, dass für Flüssigkeiten der Klassen A und B, deren Siedepunkt 45 °C oder mehr beträgt – oder bei denen der gesättigte Dampfdruck bei 37,8 °C nicht größer als 88 kPa ist – Tanks mit schwimmendem Deck oder Tanks mit innenliegendem Schwimmdeck verwendet werden müssen. ” Außerdem besagt Punkt 4.2.9 b), dass bei Tanks mit schwimmendem Deck, die zur Aufbewahrung von Flüssigkeiten der Toxizitätsklasse I und II verwendet werden, sowie bei Tanks dieser Art mit einem Durchmesser von mehr als 40 Metern, keine Schwimmdecke aus brennbaren Materialien verwendet werden darf. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Siedepunkt von Benzol 80,1 °C beträgt. Unter normalen Bedingungen ist es daher sinnvoller, für einen Tank mit einem Fassungsvermögen von 500 Litern einen Tank mit innerem Schwimmdeckel zu verwenden. Anschließend wird je nach Betriebsbedingungen und Konstruktionsparametern entschieden, ob nach GB50341-2014 oder nach anderen Normen wie SY/T 0608-2014 entworfen werden soll.
Verwenden Sie Tankbehälter mit innenliegendem Schwimmkopf und Stickstoffabschluss. Grundlage: Artikel 6.2.2 der „Normen für den Brandschutz in petrochemischen Betrieben (Version 2018)“ (GB 50160-2008): Für die Lagerung von Flüssigkeiten der Klassen A und B sollten Tanks mit Metalldeckeln oder Innendeckeln verwendet werden. Bei Stoffen mit besonderen Anforderungen oder bei Tanks mit einem Volumen von bis zu 200 m³ können nach Ergreifung geeigneter Sicherheitsmaßnahmen auch andere Tanktypen verwendet werden.