Thread Content
Auf den Plänen unseres Unternehmens kommt der Dampf aus dem Dampfkessel zunächst durch einen Niedertemperatur-Überhitzer, anschließend durch einen Wasserkühler und danach durch einen Hochtemperatur-Überhitzer. Frage 1: Welche Funktion haben diese beiden Überhitzer jeweils? Frage 2: Welche Funktion hat das Sprühkühlsystem dazwischen? Bitte, großer Meister, gewähren Sie mir Ihre Weisheit
So denke ich über dieses Problem nach. Ob das richtig ist, müssen Sie beurteilen: 1. Es wird angenommen, dass die Temperaturdifferenz zwischen den beiden beträchtlich ist. Wenn man einen Überhitzer einsetzt, kann aufgrund der großen Temperaturdifferenz Schaden an der Ausrüstung entstehen. Deshalb wird eine schrittweise Erwärmungsmethode angewandt. 2. Das Besprühen in der Mitte dient dazu, sicherzustellen, dass der Dampf eine bestimmte Feuchtigkeit aufweist, die den Anforderungen für die Verwendung des Dampfs im hinteren Bereich entspricht.
Die Temperatur, die mittels eines Wasserdüsen-Kühlers eingestellt wird, dient wohl dazu, zu verhindern, dass der Dampf überhitzt – wir haben so etwas bei uns noch nie verwendet
Zweistufige Überhitzer dienen dazu, die Temperatur der Rauchgase vollständig aufzunehmen und zu verhindern, dass die Wärme des heißen Rauchgases weitergeleitet oder verschwendet wird. Die in der Mitte angebrachten Wassersprühvorrichtungen dienen dazu, die Temperatur des Hauptdampfs am Ausgang der Dampfkraftanlage zu regulieren. Wenn der erste Überhitzer in der Lage ist, die Temperatur der Rauchgase ausreichend zu senken und die Temperatur des Hauptdampfs zufriedenstellend ist, dann sollte es auch nicht notwendig sein, mehrere Überhitzer sowie Wassersprühsysteme zur Temperatursenkung einzusetzen.
Die Investitionskosten senken: Zwei Überhitzer werden zu einem einzigen Gerät zusammengefasst. Das Material des Geräts muss vollständig dem Material der Hochtemperatur-Überhitzer entsprechen – was kostspielig ist. Durch die Verwendung eines günstigeren Materials können die Kosten gesenkt werden.
1. Zweck der Konstruktion eines zweistufigen Überhitzers: Sowohl der Rauchgasstrom als auch der Dampfstrom müssen hinsichtlich des Wärmetauschs berechnet werden. Es gibt verschiedene Betriebszustände mit unterschiedlichen Durchflussmengen – man nimmt beispielsweise 50%, 100% oder 110% an. Im Zustand mit dem höchsten Durchfluss entsteht eine große Menge an Wärme durch die Abkühlung des Rauchgases. Wenn nur ein Überhitzer vorhanden wäre, könnte es dazu kommen, dass der Dampf eine zu hohe Temperatur erreicht. Deshalb wird ein zweistufiger Überhitzer verwendet. Der Dampf, der aus dem ersten Überhitzer kommt, wird zunächst durch Wassersprühung abgekühlt. Anschließend wird er im zweiten Überhitzer weiter erhitzt, bis er die erforderliche Temperatur und Druck erreicht hat. Danach kann der Dampf in das Dampfnetzwerk eingespeist werden. 2. Wasserkühler: Er dient nur zur Regulierung. Je nach Betriebsbedingungen wird die Menge des zugeführten Wassers angepasst, damit der Dampf in den Überhitzungsrohren nicht über eine bestimmte Temperatur steigt. Dadurch bleibt die Wandtemperatur der Überhitzungsrohre unter der vom Material zulässigen Temperatur – es handelt sich somit um einen Schutzmechanismus für die Überhitzungsrohre. Wenn die Wandtemperatur der Rohre zu hoch wird, wird die Überhitzungsanlage völlig zerstört.
1. Überhitzter Dampf, 2. Verhindern Sie eine zu hohe Dampftemperatur.