In HG/T20592-09 wird für die Schneide bei flachen Schweißverbindungen angegeben, dass die Schneide an der Stelle, wo Flansch und Rohr miteinander verbunden sind, 50 Grad beträgt. Es gibt einige Fragen dazu – bitte teilen Sie Ihre Expertenmeinungen mit 1) Wie wird diese Flanschansatzform vom Ministerium für Chemische Industrie festgelegt? Ist man eher konservativ? 2) Hier ist die Schneide eine nicht durchgehend verschweißte Struktur. Meine Ansicht ist: Solange das Schweißen erleichtert wird, muss ein Winkel von mindestens 50 Grad nicht eingehalten werden. 3) Außerdem: Wenn die Wand des Rohres dünn ist – insbesondere bei der Schweißung von Materialien unterschiedlicher Art – führt eine große Menge an Schweißmaterial nicht nur zu einer erhöhten Arbeitsbelastung beim Schweißen, sondern kann auch zu Deformationen des geschweißten Materials führen. Wie handhabt man das in der Praxis?
Reply #22020-07-29
1) Konservativ; 2) Sicherstellung, dass die Querschnittsfläche der Schweißnaht ausreicht ; 3) Die dünnen Rohre können die Mutterstruktur beschädigen, eine Verformung ist daher unvermeidlich. Bei der Schweißung von dünnwandigen Rohren reicht es aus, die Stromstärke zu kontrollieren.
Reply #32020-07-31
Wenn die Wand des Rohres dünn ist – insbesondere bei der Verbindung von Materialien unterschiedlicher Art – führt eine große Menge an Schweißmaterial nicht nur zu einer erhöhten Arbeitsbelastung beim Schweißen, sondern kann auch zu Deformationen des Materials führen. In unserer Fabrik wird das oft falsch gemacht
Reply #42020-08-05
Kürzlich traten wir bei einer Gruppe von Geräten aus Niedrigdruck-Stahl auf dieses Problem. Der Rohrkorpus hatte einen Durchmesser von nur 8 mm; die Flansche der Geräte wurden als Fertigprodukte geliefert, wobei die Schneidkanten bereits vorgefertigt waren. Bei der Montage und Schweißung stellte sich heraus, dass es zu erheblichen Verformungen kam. Es blieb nichts anderes übrig, als Schweißstäbe mit kleinerem Durchmesser zu verwenden, um die Wärmeeinbringung beim Schweißen zu verringern. Zudem wurde symmetrisch geschweißt. Dennoch konnten die Verformungen nicht vollständig vermieden werden – doch sie lagen im beherrschbaren Fehlerbereich. Bei den Drucktests der Geräte wurden keine Lecks festgestellt.
Reply #52020-08-05
Meiner Ansicht nach ist der Wert für b bezüglich der Schneide bei flachverschweißten Flanschen in HG/T20592 nur empfehlend. Bei der Angabe dieses empfohlenen Wertes wird der Wert s der Wandstärke des Anschlussstücks nicht berücksichtigt. Die effektive Höhe der Winkelnaht sollte 0,7-mal so groß sein wie die Dicke der dünnsten Schicht. Deshalb halte ich es für angemessen, dass die Höhe der Schweißkante der Dicke der Wandstärke des Anschlussstücks entspricht.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.