Thread Content
Dieser Beitrag wurde zuletzt von yuqinglin876 am 27.10.2020 um 13:33 bearbeitet: Bei der Berechnung des äußeren Drucks bei SW6 gibt es Probleme! Einige Druckbehälter können sowohl unter innerem Druck als auch im Vakuum betrieben werden. Bei der Berechnung mit der SW6-Software führt der Entwerfer in der Regel zunächst die Berechnungen für den inneren Druck durch. Nachdem diese abgeschlossen sind, wird die ermittelte Nennstärke zur Berechnung im Vakuum verwendet. Dabei wird der Berechnungsdruck einfach auf einen negativen Wert (-0,1 MPa) gesetzt. Wir wissen, dass bei der Berechnung des Innendrucks in vertikalen Behältern mit flüssigem Inhalt manchmal die Auswirkungen einer hydrostatischen Säule berücksichtigt werden sollten – das ist die richtige Vorgehensweise. Bei der Berechnung des äußeren Drucks ist es jedoch eine andere Situation: Wenn bei der Verwendung von SW6 weiterhin die hydrostatische Säule berücksichtigt wird, führt dies zu Fehlern in der Konstruktion. SW6 funktioniert genau so: Es addiert den statischen Druck der Flüssigkeitssäule zum konstruktiven Außendruck (positiv und negativ), wodurch ein sehr kleiner konstruktiver Außendruck entsteht. Wenn der zulässige Außendruck größer ist als dieser Wert, wird die Überprüfung als erfolgreich angesehen. Beispiel: Durchmesser 1600, Zylinderlänge 8000, Konstruktionsdruck bei Innendruckbedingungen 0,2 MPa, Vakuumbedingungen (-0,1 MPa), Konstruktionstemperatur 60 Grad, statischer Druck der Flüssigkeitssäule 0,05 MPa, C2=2. Das Ergebnis der Berechnung für den Innendruck beträgt 0,25 MPa. Die eingegebene Dicke beträgt 8 ; Vakuumberechnung (Konstruktionsdruck –0,1 MPa, statischer Druck der Flüssigkeitssäule 0,05 MPa unverändert); eine Dicke von 8, ergänzt um Verstärkungsringe, wird ebenfalls als zulässig erachtet, da der Berechnungsdruck für SW6 bei –0,1 + 0,05 = –0,05 MPa liegt! Und wenn der zulässige Außendruck > -0,05 beträgt, gilt das als erfolgreich! Tatsächlich beträgt der berechnete Druck -0,1 MPa; der statische Druck der Flüssigkeitssäule sollte nicht berücksichtigt werden. Wenn man den statischen Druck der Flüssigkeitssäule auf 0 setzt, gelingt die Berechnung nicht! Weil der ursprünglich berechnete zulässige Außendruck
Ich erinnere mich, dass ich dieses Problem bereits bei der Prüfung einer Reihe von vertikalen Anlagen mit Anlageneinsätzen hatte – beim Berechnen des Unterdrucks wurde der statische Druck der Flüssigkeitssäule nicht berücksichtigt.
Beim Überprüfen und Erneuern von Druckbehältern hat der Lehrer etwas dazu gesagt
Mit SW6 muss man überall vorsichtig sein, sonst wird es unangenehm für einen: lol
Ehrlich gesagt hat das SW6 viele Fehler und unpraktische Aspekte. Die Zentraleinheit wird auch nicht aktualisiert oder angepasst. Zum Beispiel gibt es bei den Geräten zu viele Öffnungen – der Puffer für Verstärkungsringe ist viel zu klein. Man muss immer einzeln prüfen, ob Verstärkungsringe verwendet werden sollen. Kann man nicht einfach eine Liste erstellen? Oder man erstellt eine Berechnung für die Verstärkung mit einem einzelnen Loch. Nehmen wir zum Beispiel Wärmeaustauscher mit Schwimmkörpern – die äußere Abdeckung wird einfach als äußere Abdeckung bezeichnet. Diejenigen von uns, die neu sind, kennen die Struktur nicht so gut; wenn sie sehen, dass es sich um eine Rohrbox am hinteren Ende handelt, geben sie einfach die Daten für den Rohrstrom ein. GB 29465 existiert bereits seit vielen Jahren – kann man nicht auch für diese Norm eine Datenbank anbieten, wie es bei den Flanschen nach Standard 47023 der Fall ist? Es gibt davon zu viele – man hat keine Kraft mehr, sich darüber zu beschweren. Es fühlt sich wirklich nicht so gut an wie PVDESKTOP.
Habe das noch nie bemerkt, habe es jetzt gelernt, in Zukunft muss ich darauf achten.
SW6 gehört nicht zur gleichen Kategorie wie PVDESKTOP. Was das Problem des äußeren Drucks angeht, so werden bei PVDESKTOP sowohl der innere als auch der äußere Druck eingegeben; anschließend wird automatisch jeweils separat berechnet. Dabei gilt als zulässiger äußerer Druck ein Wert von >0,1 MPa – das ist einfach und klar. Es erfolgt keine Kombination der Drücke. Bei der Kombination SW6 ist das Konzept völlig falsch!
Ja, mit SW6 entstehen Fehler, wenn man nicht aufpasst
Ja, mit SW6 entstehen Fehler, wenn man nicht aufpasst
Mit den entsprechenden Kapiteln 150 gibt es kein Problem, zulässiger Außendruck > konstruktiver Außendruck. Nur hat SW6 bei der Bewältigung dieses Rechenaufwands ein Problem: Es überträgt das Konzept der Berechnung des Innendrucks auf die Berechnung des Außendrucks – was falsch ist
Es reicht aus, wenn man den Standardalgorithmus versteht – sw6 ist nur ein Rechentool; bei offensichtlichen Problemen muss man es manuell anpassen
Das ist etwas, was bei SW6 verbessert werden muss
SW6 ist im Grunde eine Sammlung von Rechentools – die einzelnen Tools sind unabhängig voneinander. Wenn sie miteinander verbunden werden sollen, muss man besonders auf die Bedingungen achten, insbesondere auf die Datenweitergabe zwischen den Tools. Andernfalls kann es zu Fehlern kommen. Insbesondere bei verschiedenen Betriebsbedingungen ist eine wiederholte Anpassung erforderlich. Um es klar zu sagen: SW6 ist für erfahrene Designer gedacht. Ein solches Tool ist tatsächlich praktisch, da es die Zeit für manuelle Berechnungen sowie das Suchen von Daten spart – vorausgesetzt, der Designer hat selbst ein klares Konzept. Wenn die Entwickler selbst mit der Cloud-Technologie der Geräte überhaupt nicht vertraut sind, dann stellt die Verwendung von SW6 erhebliche Hindernisse dar.
Doppelklick, bearbeiten und löschen…………
Wirklich, man kann nicht einmal die einfachen Begriffe wie 151 richtig verwenden – das ist verwirrend
Das Problem ist, dass man leicht in eine Falle gerät
Der neue Junge von uns – bei den Außenwärmeübertrager: Sobald er sah, dass es sich um eine Hinterseite-Rohrbox handelt, gab er einfach die Werte für die Rohrleitungsebene ein. Das brachte mich zum Lachen und Weinen zugleich. Ich dachte, er hätte sich geirrt – doch er sagte: „Ist das nicht genau das, was unter ‚Hinterseite-Rohrbox‘ steht?“ . . Diese Software ist wirklich unschlagbar. :L
Die Reihenfolge der Liste der verstärkten Rohranschlüsse kann nicht angepasst werden – das bringt die Zwangsstörigen um