Bei der Konzentrationssteigerung werden Chloridionen oder Kaliumionen überwacht – was hat das mit dem Ablagerungsprozess zu tun? Sind es nicht Calcium- und Magnesiumionen, die für Ablagerungen verantwortlich sind?
Falsche Tastenbetätigung, Entschuldigung – Verdichtungsverhältnis. Ich habe im Internet nachgesehen: Es geht um das Messen von Chloriden. Was hat das mit Kalkbildung im Wasser zu tun?
Es scheint mit dem Verdichtungsfaktor und der Verwendung von Zirkulationswasser zusammenzuhängen, aber nicht mit der Härte, oder?
Mhm, weitermachen, erzähl alles! Ich verstehe es nicht, bitte um Rat
Der Verdichtungsfaktor ist ein Begriff aus dem Kreislaufwassersystem; in der Industrie wird in der Regel ein Wert von 4–5 gefordert, während Hersteller von Chemikalien in der Regel einen Wert unter 4 bevorzugen. Je höher das Verdünnungsfaktor ist, desto eher bildet sich Kalk in der Wassermenge – und zwar aufgrund der Chemikalien, insbesondere der Schutzmittel gegen Kalkbildung. Diese haben eine Halbwertszeit, die dem „Lebenszyklus“ der Chemikalien entspricht. In der Regel werden Chloridionen, Kaliumionen sowie die Leitfähigkeit des Wassers gemessen. Die Entscheidung wird dabei anhand der konkreten Bedingungen der Wärmeaustauscher in der Anlage getroffen. Aber man kann sich auch nicht ausschließlich auf die Ionenkonzentration stützen, denn in Wirklichkeit sind die Zusammensetzung der zur Auffüllung des Kreislaufwassers verwendeten Stoffe komplex – es handelt sich dabei um Grundwasser, Stadtwasser sowie Dampf kondensat. Diese müssen getrennt berechnet werden.
Der Verdichtungsfaktor ist ein Indikator für die Betriebseffizienz eines Kreislaufwassersystems. Der Verdichtungsfaktor ergibt sich aus dem Verhältnis des Chloridgehalts im Kreislaufwasser zum Chloridgehalt im frischen Zulaufwasser. Je höher der Faktor ist, desto weniger frisches Wasser muss zugeführt werden, wodurch die Betriebskosten gesenkt werden können. Allerdings empfehlen die Hersteller in der Regel einen Faktor von etwa 5–7. Bei einem zu hohen Faktor steigt auch der Gehalt an Kalzium- und Magnesiumionen im Zirkulationswasser an, was zu Problemen wie Ablagerungen führt. Zudem nehmen die Mengen an Pilzen, Algen und Schaum zu. Deshalb ist es notwendig, ein Gleichgewicht zu finden und den Konzentrationsfaktor in einem bestimmten Bereich zu halten, um einen stabilen Betrieb über lange Zeiträume zu gewährleisten.