Liebe Experten, könnten Sie bitte helfen, auszurechnen, um wie viel die Temperatur des gesättigten Dampfs nach der Druckreduzierung ansteigt – bei einem Druck von 25 Bar vor der Reduzierung und einem Durchfluss von 1200 kg/h. Der Druck wird auf 12 Bar reduziert; es gilt dabei ein isenthalper Prozess Bitte helfen Sie bei der Berechnung ;
Zwei Methoden wurden festgelegt. Erstens die Software-Simulation, zweitens die Abfrage mit Software zur Eigenschaften von Wasserdampf
Zwei Methoden wurden festgelegt. Erstens die Software-Simulation, zweitens die Abfrage mit Software zur Eigenschaften von Wasserdampf
Hat jemand das Aspen-Programm, um bei der Simulation zu helfen? Danke
Durch die Verringerung des Drucks sinkt zwar der Druck, die Temperatur bleibt jedoch unverändert. Im Vergleich zum damaligen Dampfdruck ist die Temperatur jedoch zu hoch – deshalb wird dieser Dampf als überhitzter Dampf bezeichnet… Zum Beispiel: Die Sättigungstemperatur von Dampf bei 41 K beträgt 253 °C. Wenn der Druck auf 30 K gesenkt wird (die normale Sättigungstemperatur liegt bei 234 °C), bleibt die tatsächliche Temperatur weiterhin bei 253 °C. Das bedeutet, dass die Temperatur um 253 – 234 = 19 °C höher ist – das ist also eine Überhitzung um 19 °C.
Es gibt eine Morrell-Kurve, gegen die man sich vergleichen kann
Ich habe Software zum Dampfrechnen – falls Sie sie benötigen, können Sie mir eine private Nachricht schicken
Durch die Entlastung des Dampfs sinkt zwar der Druck, aber die Temperatur bleibt doch unverändert, oder? Warum reagieren einige Leute dann damit, dass auch die Temperatur sinkt? Eine Anlage produziert Dampf mit hohem Druck und hoher Temperatur – während Sie Dampf mit relativ niedrigem Druck verwenden. Muss man da nicht einen Druckregelventil sowie einen Desuperheizer einbauen? Sollte man Wasser zuführen, um die Temperatur zu senken? Warum sollte man die Temperatur überhaupt senken? Weil die Temperatur nach der Entlastung zu hoch wird. Verstehen Sie? Was passiert, wenn die Temperatur zu hoch ist? Ihre Rohrleitungen und Geräte haben doch sicherlich bestimmte Temperaturanforderungen, oder? Ich habe nichts dagegen, Kritik zu äußern – aber bitte klären Sie erst einmal die Situation, okay?
Es ist Überhitzung – nach dem Durchgang durch den Druckreduzierventil erfolgt ein Abkühlungsprozess
https://bbs.hcbbs.com/thread-1009702-1-1.html In den Antworten zu diesem Beitrag gibt es detaillierte Erklärungen
Mit Software wurde simuliert: Die Dampftemperatur sank von 226 °C auf 195 °C, was einer Überhitzung von 7 °C entspricht.